原来变频器是欧瑞E1000的,系统为广数980TDB,系统如图:/ L; C3 R# `" A% x) h9 Q, G# X
3 M8 N. d Y* ]1 j( G3 K0 ~4 c
- S% I$ Y/ l2 o. G( o在使用过程中,不定期的自动复位重启,至合金刀片易坏,就发货出去修理,修理商户说是软毛病,一时半会儿修不好,就购回一台深圳出产的易能变频器,如图: 8 ?; A- s3 {8 @8 C1 r0 }# s, S( z. w0 u
% b( i( I, E# h9 m' `, K$ t& l5 z, v4 b" w
5 m+ P- f6 Y9 h. V; g& _% |0 o7 O! U按欧瑞变频器原理说明去接线:如图: 3 J7 P& m* B; [! C) q* x
+ F) ?- @$ D; w( ]8 x9 o& M
9 C$ |) T3 Y y3 J, G这是网上下载的说明书一部分, 4 d: z* |' A2 k. u; ^# X& v# {6 q( U) a, `
3 d4 n, {1 \$ L2 y0 N4 H ' D# n, J. K3 O# @+ u 模拟输入为AI1、GND电压模拟0-10V模拟。线号401、402正反转是没问题的。接上线后,结合欧瑞变频器说明书及机床电路,按易能说明书上设置参数,为了要看变频器的全部参数,F00.00设置为2(不这样,只看见四个参数),F01.00设置为AI1(模拟设定),F01.15运行命令设置为1(端子运行命令控制),电机参数和变频器皮配好。试运行。数控面板录入(MDI)---M03 S300,主轴电机是动作了,但是,转速为近700转。输500转,转速不变,蒙了,参照说明书弄的,不对? ; x! l% W. f* d; g# s9 f最后打电话给易能售后,对方说,AI1、GND有电压变化没?转速S300、S500,我一量,没有,只3V。对方说,AI1换成AI2,看有电压变化没?试后,有电压变化。 7 y3 G0 w( F( d# [! S然后把频率上限和下限,加减速参数、其它参数调整好。OK3 L7 t9 f" |; Y" w! r2 y7 I7 p ! f8 s' ^) e2 V. W. P% [1 }; I
6 G! O# X4 t0 U' I; i' l: x, H9 R7 | 5 \: j6 K% O2 j) d
* Z2 S* K6 w; d8 Z& u2 F |
本帖子中包含更多资源
您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员
x
|