机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2502|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

气路设计时,真空吸附气路和气动执行原件(如气缸)的气路是否可以共用一个过滤减阀

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-6-24 09:28:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,各位在做气路设计时,是否会给真空发生器和气缸单独各一个过滤减压阀还是两者共用一个?主要是担心两个共用一个过滤减压阀时,会不会出现同时动作时,真空度不够或者气缸压力不够的情况
/ n2 \; I+ R; K0 R" M: J  `
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2016-6-24 09:54:22 | 只看该作者

0 z" z, Z  W- P# L$ v1 E5 F看你气源和你的耗气量,我一般真空和吹气一组过滤减压阀,气缸再一组.  假如真空用的多,就用真空泵配个储气罐.
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报