发表于 2016-6-16 17:31:01 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
情况是这样的,我们的机器(锁螺丝机)出到客户那里出现死机的情况,然后我们给客户换了台新机,过了一周又死机!而第一次出问题的机器出到另外的客户又没问题了,有几点情况说明下:
0 t, l1 J A4 T J! Z* h' f7 X1、两台机是同型号的,所用配件完全一样,c5 B8 v0 _6 }0 _5 B* s* {
2、PLC(松下60T)的程序都用好几年了,一直没出问题(出现死机是第一次)
+ x* l h7 {! r1 k6 X' j. p4 w3 q: N3、这种型号与配置的机,我们几年内出了差不多1000多台,第一次出现死机。9 c6 `: e) p6 u C
我想请问下大家,PLC的程序在哪些外部条件影响下可能会出错?比如接地?. J6 B9 ?6 j) B
干扰?等等,谢谢了!
2 b6 W* F4 _2 I+ }2 q1 B& R
2#
发表于 2016-6-16 18:44:48 | 只看该作者
设备接地不良

点评

接地不良也会影响PLC出错吗?好像这家客户那边确实没接地的 发表于 2016-6-17 08:33
3#
发表于 2016-6-16 22:38:58 | 只看该作者
先检查一下线路吧,,上周我们的设备出现异常,,处理了一周,,吧整个设备都拆了,还不行,,最后实在没办法,我就把私服的线路检查了一遍,,发现0V居然似接触非接触的情况,,用螺丝刀拧紧,,瞬间海阔天空了==、% z) Q; _: t8 D( f" Z) F9 v ~& d

点评

伺服线路接触不良应该只是一个伺服不动作吧,我们机器死机后,按复位都没反应,只有断电后重启才行 发表于 2016-6-17 08:36
4#
发表于 2016-6-17 15:27:51 | 只看该作者
我的机器也是这样的,有时会死机,不经常,每次断电重启就好了,也没找到原因。
5#
发表于 2016-6-21 17:31:49 | 只看该作者
学习
6#
发表于 2016-6-22 10:09:22 | 只看该作者
问题解决了么?
7#
发表于 2016-6-22 19:44:15 | 只看该作者
程序本身没问题的话,多半是某个点的接触不良
8#
发表于 2016-6-22 22:36:46 | 只看该作者
电机卡顿 ,伺服驱动器 报闸 。
0 A/ A5 \" e2 }' m$ i( r) T+ Y% r j2 G5 l. n
机器抖动, 造成 程序 漏步或 锁死。
9#
楼主 | 发表于 2016-6-23 11:40:44 | 只看该作者
现在只能当机器是水土不服了,机器拉回来测试后OK直接卖给另一客户,目前无任何不良反映,
0 [* r- I( b& V$ ^, i% p% F
10#
发表于 2016-10-7 10:21:23 | 只看该作者
亲身经历,欧姆龙CP1H PLC ,没有接地干扰导致PLC出现致命错误死机,设置程序运行都能出错,动作不对,好像也影响到了扫描周期了。后来把地线接到了消防管道上,问题消失了。