问题在48步  出现什么问题呢?麻烦赐教
. c4 q" u) K1 L$ U4 }  ^% o

捕获1.PNG (6.99 KB, 下载次数: 29)

捕获1.PNG

捕获2.PNG (7.46 KB, 下载次数: 32)

捕获2.PNG

评分

参与人数 1威望 +20 收起 理由
吉吉几几 + 20

查看全部评分

回复

使用道具 举报

2#
发表于 2016-5-31 22:05:54 | 只看该作者
大概看了看,除非跳转那里  y002 一直接通不了...因为T3不一定计时结束T1的常开触电可能就又跳开了,3也不是积算计时器,应该是不对的...
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

3#
发表于 2016-5-31 22:10:13 | 只看该作者
只知道是plc问题一个符号都不认识了,都还给老师了
回复 支持 2 反对 0

使用道具 举报

4#
发表于 2016-6-1 08:19:12 | 只看该作者
已经还给老师~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-6-1 08:33:03 | 只看该作者
T1到时间后就断开了,T3更本没有时间走。计时器需要前面的开关保持通电状态的,通了下电立马断开计时器也立马断开了。