本人是个检修工人知识面少,请教各位大侠们个柱塞泵管路改造的问题:

此柱塞泵工作流程:$ y" K3 C+ B, r) @5 W0 r% }
设备名称:顶轴油泵。
Z6 ]: u `0 ^2 R2 [" @/ M! c T作用:汽轮机转子启停时,转速为0—2200r/min (额定转速3000r/min )油膜不稳定时使用,顶起转子,防止转子轴瓦与其相匹配的滑动轴承干磨。
' D* j0 G) a3 k改造目的:未加装顶轴油管的轴瓦多次发生低速碾瓦事故,增设4套顶轴油管,减少事故发生。+ X" W3 J/ m. q8 @- g( I0 _8 [

- C3 x. Q* y* D4 T. b- a" h那么问题来了,原来有4路油管,现在又增设4路,共8路油管,原来的柱塞泵会不会发生出力不足的现象,其可靠性是否降低,需要考虑的与其相关参数有哪些?
9 E6 |7 |: I! `- p谢谢( t6 v; [, B3 s

& O9 t9 w; X" {* t+ j; p }% h" L( F5 L5 X% h9 s2 h

# U0 c0 C; K2 H1 P' r1 Y1 W+ y
! y7 f' E: Z6 B T, u: T
2#
发表于 2016-5-10 13:19:42 | 只看该作者
记的是车间装的高位油箱,万一停电,高位油箱里的油下来。
con
3#
楼主 | 发表于 2016-5-10 13:24:55 | 只看该作者
钢铁裁缝 发表于 2016-5-10 13:19
/ j- l0 K7 M3 L6 P' f! g记的是车间装的高位油箱,万一停电,高位油箱里的油下来。
! Z. d7 b. v" y% @1 n9 n
是的,油泵有两台,一用一备,油箱处于上方,不用担心断油问题