调试遇到的问题,过冲现象

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-3-1 10:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
控制器控制混合伺服电机,带动光杆传动机构,走的位移靠光栅尺读书,但调试时总出现过冲问题,比如设置电机走50mm,每次都会多走几个um,回来同样多走几个,然后又微调到正确位置,看别人的机器,都是直接走到位。: `) Q. V: }7 L* y5 Q6 c# s. \' b

4 }" p: n, m+ R5 |' b( H不知道是电气还是机械的原因,求解答。
5 O2 B! k' Q3 f7 W8 t+ X- O5 m
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2016-3-1 14:17:37 | 只看该作者
每次都多 而且一样  肯定是程序的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2016-3-1 14:21:21 | 只看该作者
尝试调整伺服加减速时间
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2016-3-1 15:25:11 | 只看该作者
这现象有个术语,叫超调,你先看一下控制器的工作模式,再调一下减速
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-9-21 09:32:29 | 只看该作者
调一下减速度和时间
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-9-21 09:32:51 | 只看该作者

* v# t# m% a' L1 s0 Q3 R调一下减速加速度和时间
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-9-21 09:55:47 | 只看该作者
核算过惯量吗?惯量不匹配也会出现这种情况!