机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3475 | 回复: 6
打印 上一主题 下一主题

调试遇到的问题,过冲现象

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-3-1 10:35:40 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
控制器控制混合伺服电机,带动光杆传动机构,走的位移靠光栅尺读书,但调试时总出现过冲问题,比如设置电机走50mm,每次都会多走几个um,回来同样多走几个,然后又微调到正确位置,看别人的机器,都是直接走到位。
1 F2 M* @! O' @4 x/ W$ i3 _( z: z6 R8 b9 X" u" @* b
不知道是电气还是机械的原因,求解答。3 e. \4 i' T. f. _2 X1 {% D+ \
2#
发表于 2016-3-1 14:17:37 | 只看该作者
每次都多 而且一样 肯定是程序的问题
3#
发表于 2016-3-1 14:21:21 | 只看该作者
尝试调整伺服加减速时间
4#
发表于 2016-3-1 15:25:11 | 只看该作者
这现象有个术语,叫超调,你先看一下控制器的工作模式,再调一下减速
5#
发表于 2016-9-21 09:32:29 | 只看该作者
调一下减速度和时间
6#
发表于 2016-9-21 09:32:51 | 只看该作者

; H# p, G+ ]' B) }2 A5 a+ i3 n- ]调一下减速加速度和时间
7#
发表于 2016-9-21 09:55:47 | 只看该作者
核算过惯量吗?惯量不匹配也会出现这种情况!
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-6-17 09:57, Processed in 0.049278 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表