我看到三种方案:1.经验公式:2*电机功率的开方+43 G& c  B3 k, C. O* [0 Q, f3 I
                        2.根据负载情况确定(但具体没说怎么做)
! r" i" u3 s- Q. w4 U. g                        3.当启动电流下降到平稳时启动
1 R2 Z, m2 P1 Q7 P5 R我现在想计算一个理论的时间,第一种方案可行,但我又觉得不知其所以然
! F6 Q$ t& \$ O5 c2 Z# U                                          第三种方案到时听的挺有道理,但我不知道怎么计算,网上说的是看电流表! V5 a( O. |. f/ x1 G- f+ g0 ^1 x
希望大家不吝赐教
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2016-2-27 11:27:15 | 只看该作者
应该是电流的变化率到一定程度就可以切换,凭经验看电流表指针的变化速率。或者弄个控制器比如PLC监控切换
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2016-2-27 16:02:14 | 只看该作者
这个和负载有很大关系吧,同样功率的电机空载启动和带载启动切换时间可以差好多吧。
" e7 m. r: E+ E0 Q, v我一般是设置成启动电流降到最低再过个4-5秒左右切换。
, p; Q6 D+ R4 ]2 B, Y4 k有经验的直接听电机的转速就可以了,电机平稳了就可以切换。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2016-2-27 16:02:21 | 只看该作者
这个和负载有很大关系吧,同样功率的电机空载启动和带载启动切换时间可以差好多吧。
+ N  \3 {8 `3 i" Y3 A5 y我一般是设置成启动电流降到最低再过个4-5秒左右切换。; i/ f& d! |  T( D+ ^8 a/ r/ \
有经验的直接听电机的转速就可以了,电机平稳了就可以切换。