电机一般不带点的情况用手就能转动,为啥plc连接后通电用手就转不动了?

[复制链接]
11#
楼主 | 发表于 2016-2-20 20:00:44 | 只看该作者
royann 发表于 2016-2-20 19:52
带电抱闸 一会电机就烧了 分分钟 变频器带电 是靠调频来控制电机运行的 频率为0的时候 电机自然不转。给了信 ...

不是带电抱闸 为啥我把plc打开后 电机就用手搬不动了?然而电机是没开始转的,关掉plc电源后就可以用手搬动电机了。

点评

到底是打开PLC还是打开PLC电源 这个是2个概念。正常电机的情况是带电搬不动,失电时可以搬动。刚才说了 变频器控制电机本身是带电的。 发表于 2016-2-20 20:09
12#
楼主 | 发表于 2016-2-20 20:17:36 | 只看该作者
枫叶寒 发表于 2016-2-20 20:00
不是带电抱闸 为啥我把plc打开后 电机就用手搬不动了?然而电机是没开始转的,关掉plc电源后就可以用手搬 ...

是打开plc电源。。
13#
发表于 2016-2-20 23:42:08 | 只看该作者
要么有制动装置,不然不可能转不动的
14#
发表于 2016-2-21 08:37:39 | 只看该作者
如果一般电机带抱闸的话,断电的情况是转不动的,处在抱死状态。通电后松开,电机转动。断电后磁场消失,电机轴被抱死。
15#
发表于 2016-2-21 09:03:29 | 只看该作者
变频器在0赫兹时,输出端也是带电的,相当于正走一微步,反走一微步,电机看上去是不转的。
16#
发表于 2016-2-21 10:54:56 | 只看该作者
电机分带抱闸和不带抱闸
不带抱闸:带电时手动转不动,不带电时可以转动。
带抱闸:带电时抱闸松开,但是手动转不动;失电时自动抱闸,手动还是转不动。
17#
发表于 2016-2-21 11:04:25 | 只看该作者
链接电脑读下PLC程序不就明白了吗
18#
楼主 | 发表于 2016-2-22 22:20:31 | 只看该作者
天天_works 发表于 2016-2-21 09:03
变频器在0赫兹时,输出端也是带电的,相当于正走一微步,反走一微步,电机看上去是不转的。

变频器在0赫兹时,用手搬不动吧?谢谢啊
19#
楼主 | 发表于 2016-2-22 22:21:12 | 只看该作者
学有所用 发表于 2016-2-21 10:54
电机分带抱闸和不带抱闸
不带抱闸:带电时手动转不动,不带电时可以转动。
带抱闸:带电时抱闸松开,但是 ...

谢谢
20#
楼主 | 发表于 2016-2-22 22:21:35 | 只看该作者
pain 发表于 2016-2-21 08:37
如果一般电机带抱闸的话,断电的情况是转不动的,处在抱死状态。通电后松开,电机转动。断电后磁场消失,电 ...

谢谢啦