电机一般不带点的情况用手就能转动,为啥plc连接后通电用手就转不动了?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-2-20 18:41:20 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
电机一般不带点的情况用手就能转动,为啥plc连接后通电用手就转不动了呢?电机不是给电就转么?要不就是断电停止,难道还有别的情况?
推荐
发表于 2016-2-21 10:54:56 | 只看该作者
电机分带抱闸和不带抱闸
不带抱闸:带电时手动转不动,不带电时可以转动。
带抱闸:带电时抱闸松开,但是手动转不动;失电时自动抱闸,手动还是转不动。
推荐
发表于 2016-2-20 19:24:09 | 只看该作者
首先你要说清楚电机类型,按照你说的PLC和电机直接连接,只有伺服电机和步进电机是这样的。这种电机在上电的情况下是不转动的。如果是别的电机 PLC一般不会直接连接。

点评

也不是直连.............不用驱动器 或者 伺服放大器? 发表于 2016-2-20 19:49
2#
发表于 2016-2-20 18:44:35 | 只看该作者
抱闸

点评

立式加工中心 Z轴电机有抱闸 发表于 2016-2-20 19:14
3#
发表于 2016-2-20 18:44:40 | 只看该作者
抱闸
4#
发表于 2016-2-20 18:53:44 | 只看该作者
什么电机?
5#
楼主 | 发表于 2016-2-20 19:23:39 | 只看该作者
浅川 发表于 2016-2-20 18:53
什么电机?

就普通三相异步电机
7#
楼主 | 发表于 2016-2-20 19:29:10 | 只看该作者
迷茫的维修 发表于 2016-2-20 18:44
抱闸

抱闸和电机启动不是一个主回路吗?为啥plc控制 电机不转的时候也抱闸啊? 电机通电启动时候抱闸自动关闭吗?

点评

是的 发表于 2016-2-21 08:14
8#
楼主 | 发表于 2016-2-20 19:30:55 | 只看该作者
royann 发表于 2016-2-20 19:24
首先你要说清楚电机类型,按照你说的PLC和电机直接连接,只有伺服电机和步进电机是这样的。这种电机在上电的 ...

不是直接连接,plc连接变频器再接电机 电机就是普通三相电机啊。

点评

那就对了啊 PLC给变频器信号,变频器才工作的,不给信号是不工作的,变频器本身是一直通电的。 发表于 2016-2-20 19:32
9#
楼主 | 发表于 2016-2-20 19:40:46 | 只看该作者
枫叶寒 发表于 2016-2-20 19:30
不是直接连接,plc连接变频器再接电机 电机就是普通三相电机啊。

[size=11.999999046325684px]变频器本身是一直通电是不是代表电机一直是带电啊?所以带电抱闸,但是为啥带电不转呢?
10#
发表于 2016-2-20 19:52:03 | 只看该作者
带电抱闸 一会电机就烧了 分分钟 变频器带电 是靠调频来控制电机运行的 频率为0的时候 电机自然不转。给了信号 变频器启动到设定频率运行。