机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1791 | 回复: 0
打印 上一主题 下一主题

环氧乙烷管道

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-1-11 22:09:18 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
一、现状:我司有设备,通过时间继电器(手动开启,开启后 20 秒自动关闭)来控制电磁阀,通过电磁阀的开启来实现环氧乙烷的通过与截止。
二、问题:电磁阀经常不过自动关闭。
三、问题描述:
1、由于电磁阀不能自动关闭,导致环氧乙烷继续通过,影响工人的人体健康。
2、不是时间继电器的问题,因为当电磁阀不能关闭时,电磁阀已经断电。
3、不是电磁阀本身问题,因为更换多个新电磁阀仍然会出现相同的问题。并且恢复正常后过很长一段时间才会再次出现问题。
四、解决办法:
用扳手轻轻敲打一下电磁阀的上部,电磁阀就会关闭。然后就可以正常使用。
五、猜想:
1、是不是气体中含有“固体杂质”影响电磁阀的开启。(从液态储气罐到电磁阀之间没有过滤装置)
六、其他:
1、有没有环氧乙烷专用的减压阀?(我们现在用氮气减压阀代替使用,但有时出现减压阀失灵的现象。)
2、环氧乙烷输送软管用什么材料的?大约4-5米的距离。(我们现在的软管虽然可以使用,但是使用时间稍长后就会在管道的表面覆盖一层冰霜)
菜鸟求指教。
# _1 r! M2 [, d, U
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-7-12 20:17, Processed in 0.053283 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表