对着膨胀螺栓思索了好久,终于有些眉目,先说个前提:& P0 D0 S. s# g 固定板的通孔只能比螺纹略大,不可等同于套筒直径,另外之前有社友说,先给膨胀螺栓预拧紧,使套筒先微微张开,砸入水泥地基上的洞后,再松开,我认为是不可以的。 8 o1 v* e; l8 E1 ^8 z我们拧普通螺栓的时候,需要一个扳手套住螺母,一个扳手拧螺栓头部,这样一对方向相反的扭矩才能使螺栓拧紧。d) K+ I9 s8 S7 g. P 那么膨胀螺栓呢?螺栓锥头处插到地下了,又拧不到,我觉得螺栓是靠与套筒的摩擦力,而套筒是先靠与固定板的摩擦力产生预涨紧,再靠与水泥地基孔壁的摩擦力。所有三点:3 e4 A/ m: H. W 一.固定板要将螺栓拧紧时的轴向分力,即套筒向上升的力,“消化”掉。 + ?6 x* Y& s; ?/ m! k# W二 .当套筒顶住固定板时,所产生的摩擦力,足够使套筒胀大到水泥地基上孔的尺寸,使套筒与 孔壁产生摩擦力。/ p. x$ j2 S; s f5 _ 三.螺栓拧紧产生的径向分力要尽量比轴向分力大,即螺栓锥头的锥度。1 S4 l; N8 k E5 L' E
* _ R4 k' b( U8 V& L- X' {9 t) X8 U3 C3 y$ L3 U 如下是将买到的两种膨胀螺栓,不在固定件(图中大圆套)以上位置施加力,然后手拧至打滑的结果,小的是M12,大的是M16,分同一批购买: ) n" z: {: W- A( k- x2 ]3 O! f3 J) P) g2 p( }6 d 6 M2 }7 G s; D. N. o d5 C& ~
/ V* P) X' A0 v! j6 n, W图中可以看出,M16的膨胀螺栓的套筒从外径20,涨到外径21.5,即水泥地基孔打21足矣,而M12的膨胀螺栓,仅从外径16,胀到外径16.7,如此说明,若是地基上打了17的孔,那么就成“无尽的打滑”了,而机械手册中讲述膨胀螺栓并没有提及螺栓锥头处的锥度、套筒开口处的柔度,仅仅只单方面提供了钻孔直径、深度及可承受拉(剪)力,那很自然的就被“坑”了) {4 a8 X, e6 v9 k" W3 N , Z% {& K6 s X1 n2 U/ b
5 p5 A7 x$ A$ t) t2 q+ V' W0 [2 D; @! z" g' O, F % l. A& G, m% S5 Z- \* m8 F 另外我觉得有个偷懒的办法就是,把水泥地基的孔,打的和套筒外径一样或略小,然后将套筒与螺栓砸进去(砸套筒时,需在上面再放一个钢管,才能将套筒砸到位),这样套筒就不需要再考虑预涨紧了,直接放上固定件就可以锁紧。/ d$ l$ s' L# @! z0 o4 h
|
本帖子中包含更多资源
您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员
x
评分
-
查看全部评分
|