现场经理从甲方现场打电话过来了,说是俺们去年做的轧线剔除台架要安装了。
问,安装上有没有可能存在问题。
哈,这个多能问出来?如果有问题能够设计制造后出厂么?
没问题,肯定没问题。自己设计的,这点自信心总是有的。再说又不是复杂的一个活,小活而已。
这个项目去年就结束交货了,不过一直没安装到线上,转眼已过了不少时间了,俺多差不多快将其遗忘啦,呵呵。
这个台架是为了轧钢线加热炉后作为不合格品的剔除台架新增加的,原先主线设计时并没有考虑到。为此甲方提出了想法。
看了现场,亲自带了人将现场的尺寸,包括基础及保温导槽的间隔尺寸,导槽截面尺寸等多测了一下。
知道哪,不测好,谁知道现场可能存在啥个尺寸不对现象。。。在技术上,万事小心为妙。
因为台架是有承重要求的,知道现场安置台架的地方要考虑承重。因此在甲方的帮助下直接找了原设计基础平台的设计单位,了解了平台的承重布置。这是一个很重要的步骤,因为不弄对基础,就存在着一种设计中对环境的危险现象。
因为台架得固定在平台上,但是设计锚固时得让开主承重梁,因为不得在主承重梁上打孔的。否则承重梁受伤后。。。
设计吧,找出以前做过的类似结构。将现场的导槽布置也画了出来。
哈,没法子借用原先的图,现场的得降低台架高度,否则各种干涉现象。。。
重新设计布置吧。作好运动图。。。
终于,做好了。发出。
结果等得花儿也谢了,这么长的时间才开始安装。呵呵。
电话又来了“X工,不灵光哪,乍弄多不对哪。。。还是过来看一下吧。到底啥问题?”
“乍会事,不可能有问题哪。就一个简单的台架,到底是啥?切,行,下午去。”有点不可思议。
不在现场,谁知道是产生了啥妖娥子?
领好牌牌,在主任工程师的陪同下一起去了现场,现场施工队在忙碌中。
现场施工队长介绍说:“俺们在布置台架时,根据基础图搞了底脚,但是在安装后发现台架的拨叉有点超过了辊道平台高度,所以后退台架,但拨叉向上转动时坯料会同导槽侧面板干涉。向前布置时,拨叉的一端又进了导槽,进入了辊道面了。这在工艺上多是不允许的哪。。。”
“图呢”,问道。因为时间长了,有些地方多有点忘记了。
喔,因为图纸太小,具体的尺寸多看不清。看现场吧。
哈,发现现场台架在原先设计的底板上又增了一块槽钢。
切,有问题了——高度变高啦。就一根槽钢平放后的高度。再看砼地坪,在原平台面上加了一层水泥层了。切,这个上面也比原先设计时的为高。原设计是水泥抹面得打掉后再作二次灌浆的。这样高度才能适合。
明白了,现场施工想省事,采用了这种相对简单的做法。结果产生了意想不到的事。呵呵。。。
“这样吧,将台架新焊的槽钢取消,现在整个台架高度超了。再将水泥抹面敲了。就得按设计基础图上的尺寸搞才行。将台架前移和后退多存在存在干涉问题的”俺斩钉截铁地说。
“图太小了,看不清哪”队长望着俺,有点心虚地说道。
“没事,俺让俺们现场经理将大图弄过来。没啥事,按图吧。”
让经理将大图及运动示意图多带过去吧。
过了一阵子,因为别的事再次去了现场。现场台架已设置在轧线的边上。问了下现场操作员,说是一切正常。
技术上,不能想当然。有时,看似简单的东西,实际上却是经过各种平衡后的结果。没有经历过的家伙,可能意识不到这一点。而亲历亲为,才能有自信的底气。
|