# P! I" V4 W: R5 W粗学电的时候往往纠结于这个电线用多粗才合适,针对这个即简单又复杂的问题,今天在这里做一下解答。其实高中物理就可以大致计算可以在一般的工况下适用。但是又了国标就懒的算了,标准就是为了省去计算,直接查表就行,我等小辈还是查表简单解决问题吧。毕竟是个简单技术问题,我还算半天的话老板不K死我。
5 p, V3 o4 T& m7 D1 O) S9 z3 F国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)分类: 电气工程( v- R) m) u4 i, O! e6 j$ J6 L
国标GB4706.1-1992/1998规定的电线负载电流值(部分)2 p7 b" [7 s) L5 ~5 I+ Z3 K: H
9 V8 o, J# r4 H; n1 b1平方铜芯线允许长期负载电流为:6A---8A0 B- j7 o6 [1 S1 ]/ J+ A
1.5平方铜芯线允许长期负载电流为:8A---15A
& `8 y6 y' ?1 e: l7 |- \8 n, z2.5平方铜芯线允许长期负载电流为:16A---25A' l% F6 I1 i) t0 U
4平方铜芯线允许长期负载电流为:25A---32A5 z* x' M- H! S3 [, C
6平方铜芯线允许长期负载电流为:32A---40A
* I3 {/ S, x" a: ^& M' t: }
7 g3 k' `! ?* N! c8.家庭电路设计,2000年前,电路设计一般是:进户线4—6 mm2,照明1.5 mm2,插座2.5 mm2,空调4 mm2专线。2000年后,电路设计一般是:进户线6—10 mm2,照明2.5 mm2,插座4 mm2,空调6 mm2专线。! T- d4 Y* V& X3 ^. Q2 H
, |4 H& {8 ?) S. c+ `0 l就这么简单,简单记点就可以了,气缸的24v直流电磁阀就用0.5平方的细线磁性开关的线也是0.5平方。2.2千瓦的380v电机用P=UI来计算,电流=2200/380=5.78A放些宽裕1.5平方的线就可以了,以上有啥错误希望大侠指正,下次将简单明了的介绍下电气柜的布局,希望查过资料后能给大家最直接最明了的基础知识,使大家可以都花精力在高大上的技术上不在初简的基础知识上纠结,本人也是纠结于好多初浅的知识好多年,以上希望对大家有用。