plc数据采集通讯

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-12-1 15:04:30 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
现在液压同步闭环控制,需要4个AB编码器,目前的plc只支持2个编码器,所以想用2个plc通讯采集数据, 有人做过着方面的工程?或者有更好的办法实现?: f. {3 i# \$ P% l( l& J9 ^

8 K# n h. d# L9 p$ d' M
! \( a; z% I, t
2#
发表于 2015-12-1 20:47:47 | 只看该作者
翔恒自动化来了解下
3#
发表于 2016-1-2 10:03:13 | 只看该作者
4个高速计数器的PLC很多的,价格也不贵,信捷xc5 ,xcc,2台PLC用触摸屏走MODBUS也可以。或者加一个高速计数模块。总之怎样都行。