FANUC 0IMD ALM197报警,如何解决?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-10-30 20:41:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! D5 i. J' K8 \
加工过程中,频繁出现如下报警,求助,如何解决?- b" a" h3 s' u, |# p" \# H/ e
9 a5 x: r0 a  M- b" G% B$ K( _

7 _$ `0 o6 }3 U1 F( l
* b7 Z. d  j0 o. r: N* `+ S

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2015-10-31 09:06:18 | 只看该作者
比较大的可能性是你IO模块供电回路有问题。
1 z( ~3 o1 S  }' n1 o就是一瞬间给IO模块的24V掉电了,多半是外围短路导致。( q: D3 D4 H- T3 O4 x& o
先统计故障发生时机床的位置,当前执行的动作是否有规律,以缩小排查范围,主要查会来回移动的电缆,信号线。& _  M# `- n. x1 ?

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
远行ING + 1 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2015-11-1 22:36:06 | 只看该作者
是io模块24V供电出问题。看看大1A保险有没损坏。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
远行ING + 1 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2015-11-3 20:45:31 | 只看该作者
chenzhichu1988 发表于 2015-11-1 22:36
$ W4 _( S( ^: m7 Q- h是io模块24V供电出问题。看看大1A保险有没损坏。

$ ]: ^" Q( R1 B. Z* S$ Z是大1A的保险烧了,不过是偶发的,还没找出烧保险的原因。' q/ z- J5 K2 L/ G
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-11-3 21:50:06 | 只看该作者
前段时间碰到。你把操作后板打开吹吹里面。估计铁渣什么的。如2楼大婶所说那样。

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
远行ING + 1 谢谢

查看全部评分

回复 支持 反对

使用道具 举报