求助:FANUC OMD系统,诊断D参数无法输入?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-10-22 14:32:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FANUC OMD系统,诊断D参数在编辑和急停状态下都无法输入,PWE已设为1。请各位高人,如何解决?急。多谢
. ~" u2 I: q/ ~
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2015-10-22 15:01:26 | 只看该作者
你说的是D数据还是诊断数据?) g8 Y& _  o+ e
诊断数据肯定没法输入啊,那是给你看的
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2015-10-23 08:29:08 | 只看该作者
螺旋线 发表于 2015-10-22 15:01
, I7 u# i5 p6 E你说的是D数据还是诊断数据?! B9 x; `: i1 w2 j) C5 g% H
诊断数据肯定没法输入啊,那是给你看的
% @, T# z8 _/ X- n0 d! u
是D数据
- l  r9 h% M. D
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2015-10-30 20:07:01 | 只看该作者
是参数原因,已解决了。