关于管式换热器的初学知识,请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-10-20 11:50:35 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
小弟初学者一位,现在面临一些问题,来此求学于各位大侠、老师!: n0 F& m, K1 [' w4 j* [
现在我有一个管式换热器,管换面积6m2,换热器管是DN80,现在设计要求是:进水常温,过水量4吨每小时,出水温度80°,根据这些要求能算出蒸汽压力,蒸汽需求量么?蒸汽炉12公斤压力的,蒸汽温度145~165°,我咨询过蒸汽管道专业人员了,他说达到这个要求转换器中的蒸汽压力在3~4公斤压力就可以了,但是他还要我提供蒸汽流量,以方便帮我选者适合的阀门!
" C" I5 P( i; R$ ~4 q+ W0 O2 t5 o/ B0 i6 X! p
' Q6 y8 [! i$ f/ x4 U9 [( F4 \
现在来着急救,希望各位大侠、老师能指点指点,另外有缺少的数据您可以反贴问我,我这边尽量找到!
0 k. i. c. U: K, `8 H
2#
发表于 2015-10-20 12:59:29 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
3#
发表于 2020-4-4 12:53:08 | 只看该作者
4公斤压力下的饱和蒸汽温度为151度显然是不够用的;