       开机后一直报PLC错 15
- b* V9 K8 z" t* r& R4 I1 @; W6 }各IO接口输入正常,IO界面下,输入端口接24V 有变化,输出无任何变化。
8 `9 w1 ~3 [7 _机床操作面板按下,PLC界面相应的地址下有变化。- w/ i; ]% l  c& J9 [: H8 g
按急停,反应正常。; P7 M3 W+ o. \
手动,无论键盘或手轮,或其操作,伺服电机均不动(驱动与电机都是好的)。
, C! i7 e' p7 i9 \% [
  p: r% h/ J  F9 e; A) s+ D      本系统从一个网友处买得,配线齐全。3 ]8 \, ^8 F( G# b  K  E- `
      介绍说拆自一台正用的数控车床,因太老,换新系统了。
+ V2 i5 O9 n3 H4 L; p4 T; i4 j/ w      

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

评分

参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20

查看全部评分

回复

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2015-10-17 13:50:35 | 只看该作者
最后一张图是CPU板, KA4,KA5   两片EPROM  里面写的是PLC程序.
! ?: e: i! B) f1 X1 T" G9 O2 F
1 F, {0 b3 D3 |  U2 a. P还有一张PLC 参数的,未拍上,里面写的是PLC参数, 参数1=1 K: p) u  P) [0 _! @( B4 ^
还有定时器“TIME00=…… TIME32=” 的参数,因为不懂,所以不知如何填。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2016-4-16 07:31:53 | 只看该作者
过去几个月了,事情终有结果了,网上找的航天数控901T的手册里提供的I/O端口定义与我这台不一样,看来是厂家针对自己的机床写的PLC程序,其中输出端口10接上高电平PLC错误15即消失,10号口低电平时PLC无输出,所有I/O都无信号。