) X0 J& F4 }* Z+ c. l; a# s       开机后一直报PLC错 15
6 T7 Z" C& s& {" G8 D# V各IO接口输入正常,IO界面下,输入端口接24V 有变化,输出无任何变化。1 W- \, j! R8 @4 u
机床操作面板按下,PLC界面相应的地址下有变化。6 H4 b! n; E  s* s+ i
按急停,反应正常。; z- N5 F& Z2 J  T* h2 I: w
手动,无论键盘或手轮,或其操作,伺服电机均不动(驱动与电机都是好的)。
/ J2 p; v% k( F% g8 N
2 X4 D2 A( ?  S' |# ~      本系统从一个网友处买得,配线齐全。" U- N9 i" _3 S& Q: M  v
      介绍说拆自一台正用的数控车床,因太老,换新系统了。
1 J1 {. a' W( W% \4 g5 K      

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

评分

参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20

查看全部评分

回复

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2015-10-17 13:50:35 | 只看该作者
最后一张图是CPU板, KA4,KA5   两片EPROM  里面写的是PLC程序.
# a* F. |1 U* l/ ?- t0 x# G3 J) F+ B5 a
还有一张PLC 参数的,未拍上,里面写的是PLC参数, 参数1=
; t* g. `$ Z3 D; b还有定时器“TIME00=…… TIME32=” 的参数,因为不懂,所以不知如何填。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2016-4-16 07:31:53 | 只看该作者
过去几个月了,事情终有结果了,网上找的航天数控901T的手册里提供的I/O端口定义与我这台不一样,看来是厂家针对自己的机床写的PLC程序,其中输出端口10接上高电平PLC错误15即消失,10号口低电平时PLC无输出,所有I/O都无信号。