机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1509|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

泵应该选多大的伺服电机

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-9-23 16:48:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一个转子泵一圈输出170ml.  由伺服电机带5:1的减速器驱动,泵的工作是间歇式,每1.2秒动作一次,每次动作时间最长0.7秒,每次需要转1.5转,问选伺服的电机  1500转每分,2.0kw电机是否合适
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2015-9-23 17:40:39 | 只看该作者
可以用阀控制吗?电机一直转、控制出口阀门来控制流量或开闭。2kw这么频繁的启动不好吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-16 15:38 , Processed in 0.047617 second(s), 16 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表