机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5042|回复: 12
打印 上一主题 下一主题

关于冷却水隔温层的方案求助

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-9-23 16:40:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
公司设备的一个缸体采用冷却水夹套的方式冷却,现想改进外观,防止夹套外壁上形成水汽。之前求助确定的方案是外面再加一层隔热层。想请问下,有没有做过类似设计的工程师。具体细节能不能介绍下。包括填充聚氨酯发泡,效果如何。或者说直接不填充可不可以。
5 ^4 f: ~6 k" H
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2015-9-23 17:06:54 | 只看该作者
这个问题好像已经回复过你,并且贴过图片,还没有能帮上忙?) c+ l5 K, ]5 ]+ e# V
做了隔套不填充,行不行?用中学物理关于热传导的知识,自己能不能做个判断?$ @+ l7 r$ p7 @
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2015-9-23 17:14:47 | 只看该作者
这回图纸都不上了。
% D) O( V* U6 B6 S不填充,就是外面加一层美观的挡墙,但是内壁要有收集排水。
8 Q8 c; i, P6 w  e( _+ u6 [" f" @这个要看你的工作频度,积水速度。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2015-9-23 17:30:17 | 只看该作者
threetigher 发表于 2015-9-23 17:14
6 y6 ]  \3 S0 \% ]& v( z. h这回图纸都不上了。4 s4 c3 p& }; s7 H" m
不填充,就是外面加一层美观的挡墙,但是内壁要有收集排水。
' W/ `( h8 S, S# ^6 d2 D+ G; ~这个要看你的工作频度, ...

" j! Y, \% x9 `5 g) [6 }; O哈哈,这次想看看具体实施工艺、方案。隔热层厚度多少合适,怎么计算这些比较细的问题。
/ c" Z- o( t0 H. x! \' X

点评

优先考虑不填充的方案  详情 回复 发表于 2015-9-23 17:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2015-9-23 17:32:28 | 只看该作者
real_ynice 发表于 2015-9-23 17:30 : K0 `6 i* b2 c/ l: z
哈哈,这次想看看具体实施工艺、方案。隔热层厚度多少合适,怎么计算这些比较细的问题。
2 Z" _1 l% X5 ~8 K- w
优先考虑不填充的方案

点评

既然用了隔套,就应该在隔套内充填绝热材料。空气虽然热传导系数不高,但有一定空间,对流传热还是很快的。  发表于 2015-9-24 12:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2015-9-23 19:19:51 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2015-9-23 21:07:06 | 只看该作者
害怕伏枥 发表于 2015-9-23 17:06 + e) p- I# f3 O. U% W$ h+ ], p
这个问题好像已经回复过你,并且贴过图片,还没有能帮上忙?
. @) Q" d7 y/ v0 ~4 G4 Y做了隔套不填充,行不行?用中学物理关于热传 ...

: U; i; Q* R& V+ j/ c7 F; W$ x彭老好,方案定了,没搜到您提到的之前那个帖子。现在想找个实例看看怎么设计和具体的实施工艺。
) `; t( }5 K& |: w& {- F5 {

点评

你自己发的帖子会找不到?  发表于 2015-9-24 12:33
彭老早就建议了方案,给出参考图片,以及隔热层厚度。 你想节约成本,那就纯表面功夫了。若客户认可,那么就是最简方案。  详情 回复 发表于 2015-9-23 21:41
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2015-9-23 21:15:16 | 只看该作者
ngsxngtd 发表于 2015-9-23 19:19
  Z9 j" r( L7 {, b; x是知识储备不够,回去念传热和工程热力学。" _& v: L5 Z' X/ C. ~, \+ m( Q
凝露是现象,本质是冷量损失。
: c$ D' V" s% O你先读《工程热力学》的“湿空 ...

8 b/ X( u7 W/ X  o4 l9 w大侠你这个太专业了
6 e+ U! x( U& ^
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2015-9-23 21:41:37 | 只看该作者
real_ynice 发表于 2015-9-23 21:07 6 l0 \1 L4 h0 H. p; I
彭老好,方案定了,没搜到您提到的之前那个帖子。现在想找个实例看看怎么设计和具体的实施工艺。

& Y) @; _" U, n) e8 r& \8 D1 \彭老早就建议了方案,给出参考图片,以及隔热层厚度。
( r+ i7 |" B8 s- L5 k
1 P# b+ ]6 E4 Y5 a' S6 \' F6 V你想节约成本,那就纯表面功夫了。若客户认可,那么就是最简方案。0 G# t& d: w$ b
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2015-9-24 08:22:06 | 只看该作者
threetigher 发表于 2015-9-23 21:41 & M' ]% s$ h' f2 }3 m) I, Z
彭老早就建议了方案,给出参考图片,以及隔热层厚度。3 {, F; p3 `! l: ~, _, b. s" ^" \
. i$ A+ v4 j& N9 B* U9 F' q2 L/ o
你想节约成本,那就纯表面功夫了。若客户认可, ...
  u+ W; U* }8 z: s( F/ j6 `
哪里有厚度,我想要的就是大体的一个厚度参考值,不要太复杂计算,读书少,太专业的一时半会搞不明白。

点评

缸体的冷却方案就是个笑话,摔的跟头还少。  发表于 2015-9-25 19:57
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-5-30 09:06 , Processed in 0.055606 second(s), 19 queries , Gzip On.