发表于 2015-8-27 17:37:09 | 只看该作者
本帖最后由 cosxuan 于 2015-8-27 17:38 编辑
不能再丢了 发表于 2015-8-27 09:28
我有个疑问想问一下,不用传感器检测速度和位置,用一个脉冲对应一个位移,比如我的步进电机步进角是1.8° ...

这属于机械误差,除非你用光栅尺直接测量位移,否则必然有这种问题,这跟滚珠丝杆的精度是直接挂钩的,只要丝杆加工出来,那么你可以理解它的误差就是定值,你可以先测量下丝杆的回程间隙,然后加以补偿,这会达到一个不错的精度。还有就是步进电机的步进角本身就会有一定的误差每步大概+-5%,不累积,不过你这种情况可以不用考虑电机的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
发表于 2015-8-31 20:24:09 | 只看该作者
有旋转式变阻器装在轴上,串联一个电阻。转动的时候变阻器阻值变动了就是位置变动了。 至于要开环,,,那就有个问题,,开环是无反馈的也就是说没有这些什么反馈方式。可以直接计算你发了多少步给步进电机,但是丢步一直是一个不好办的问题,如果你是想问误差的问题。 步进电机没有积累误差,只有单步误差。
回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2015-8-31 20:41:39 | 只看该作者
接个编码器,输出和检测值做个算式,动态改变输出值的大小,不过建议还是用伺服,不然编程麻烦而且还要调试参数而且数值肯定还式有误差的