机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2077|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

冷却塔的风机支架与电机焊接处老断,大神求解释

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-7-25 22:26:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
求大神解答,支架和电机的连接形式附图表示。支架上靠近电机端的焊接处老是断,电机功率大概有1500瓦,支架管用的材料是不锈钢。我想问下它为什么断,有什么改进的办法。有人说换成角钢比较好,为什么?那具体用什么材料呢?

1.jpg (29.46 KB, 下载次数: 6)

目前的支架形式跟这个一样

目前的支架形式跟这个一样
回复

使用道具 举报

6#
发表于 2015-7-26 20:53:34 | 只看该作者
冷却塔
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2015-7-26 20:41:52 | 只看该作者
独自莫凭栏 发表于 2015-7-26 08:59
你这个也就是结构刚度不够,电机振动引起变形,导致钢管疲劳断裂。想办法增加其刚度即可。

怎么加强刚度呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2015-7-26 09:50:05 | 只看该作者
1、风扇叶片校动平衡;
2、支撑架改为井架式。

回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2015-7-26 09:08:49 | 只看该作者
3根固定管中间加固几道圆环
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2015-7-26 08:59:46 | 只看该作者
你这个也就是结构刚度不够,电机振动引起变形,导致钢管疲劳断裂。想办法增加其刚度即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-9-28 07:18 , Processed in 0.079069 second(s), 24 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表