这里的启动应该是全部风机同时启动,怎样避免风机转速不一致,有的快,有的慢,甚至反转的情况?
3 r/ v q( A* t4 U4 W% P7 H( [8 J6 [% q! {
查了一些资料,俺的猜想:
: }. n8 I7 {' ^4 ~
* T; e: P( x; M/ C @, S, b 出现以上原因,是由于电机电缆过长(100台风机,电缆得多长!),造成分布电容过大,加上变频器输出脉宽调制的方波含有大量的高次谐波,使漏电流增大,造成波形严重畸变,才出现风机反转等的现象。7 c" o7 Z, Y/ _1 ^, h0 X
0 B8 ?' \' C" _/ c- q: a. q9 r: _ 转速不一致,可能的原因:(1)风机负载不同,风机轴承的摩擦力增大什么的;(2)还是波形的原因,电缆到每个电机长度不一致,波形畸变程度不同,结果是风机输出转矩有差别,造成转速不一致。
- j! [+ w) L4 L* w5 E( ~% o
! Z B" M$ V, l% @6 ?+ i 解决方法:在变频器输出侧接入电抗器,或减小变频器载波频率,抑制高次谐波;用单条动力线引到现场的电机处,再分散开供电,以减小分布电容。* h( b! Y5 T% M3 A8 a4 M
- e5 A- S$ C8 Z# S( y 启动过程:多台风机并联接到变频器上,同时启动,这个启动过程,俺除了知道给变频器一个启动指令,再控制它的频率(多段速、外部模拟量或走通信),设置一下加速时间外,实在想不到还有其他启动方式了。螺旋线大侠又说,和变频器本身的控制无关。那怎样处理这个启动过程才能解决风机转速不一致,甚至反转的问题呢?单台风机顺序启动是否可行?变频器多段速驱动?
2 ~; L4 y3 D2 W5 K9 C 以上纯属俺的瞎想。! L! p- M! T. k: w
$ T E- C% F. X# o- w 望大侠赐教! @螺旋线 @2266998 |
评分
-