各位大虾,我家水泵标注扬程20米,但现在只到5米就不上水,是什么问题?
2#
发表于 2007-5-20 21:51:50 | 只看该作者

Re: 水泵达不到扬程,怎么办?---[请教]

是什么泵啊,有可能是进水口堵塞。
3#
发表于 2007-5-20 21:59:55 | 只看该作者

Re: 水泵达不到扬程,怎么办?---[请教]

有几点工参考:1.电机轴承坏2.水泵叶轮坏3.进水口堵塞4.管道漏水5.水源的水供应不足. I) y0 q6 J9 L' g6 q
如是离心泵还要考虑1.进水龙头是否损坏2.进水管道是否损坏3.水源是否离泵较远等
4#
发表于 2007-5-20 22:01:29 | 只看该作者

Re: 水泵达不到扬程,怎么办?---[请教]

应当指出,铭牌上标示的扬程是指水泵本身所能产生的扬程,它不含管道水流受摩擦阻力而引起的损失扬程.有可能管道设计出现问题,能量消耗在管路损失上,就可能打不到20米的高度上.你需要核算管路损失.
5#
发表于 2007-5-20 22:03:41 | 只看该作者

Re: 水泵达不到扬程,怎么办?---[请教]

泵如果没问题,就考虑一下管路.首先检查泵,其次检查管路
6#
发表于 2007-5-21 18:45:18 | 只看该作者

Re: 水泵达不到扬程,怎么办?---[请教]

机泵安装完毕了吗?如果出口没有连接管道,直接启动的话,能够达到5米很不错了!
& R$ l4 E) i- x* ?, i2 w将所有的管道、设备连接后测试,应该没有问题的。
/ ], v8 R% `& I# ?# l1 a3 n三楼把机泵的基本维修点都说明白了
7#
楼主 | 发表于 2007-5-24 09:55:29 | 只看该作者

Re: 水泵达不到扬程,怎么办?---[请教]

感谢各位帮忙,我在主要查找上水管漏气问题,已基本解决,现在情况还可以。看来上水管路密封非常重要!
8#
发表于 2007-5-26 22:18:21 | 只看该作者

Re: 水泵达不到扬程,怎么办?---[请教]

叶轮中心区进了空气,水泵的出力当然会下降很多的!
9#
发表于 2007-6-4 22:28:36 | 只看该作者

Re: 水泵达不到扬程,怎么办?---[请教]

第9楼 说的对 你只要将出口用手按住 用嘴吹向进口 如果有声音 就表示叶轮中心区进了空气,