lingpeng654123 发表于 2015-6-28 18:30
; @$ ^1 A3 t* v, t; e
前辈,能否有没有成本低,而可以试验的方法,我的意思是可否自己能做方案控制,pLC我没有,好像也比较贵, ...
2 | {1 ~* s$ I" K2 }9 Q$ K相对于单片机或PLC来讲,PC控制更为复杂与专业,需要写一些专门的端口驱动或通信协议,能做实验的除了实验室目前国内好像没有这方面的东西。另外自动化控制其实并不需要你自己去做实验,这也不是你的专业范围,你只需了解某样东西应该怎么控制,能够怎么控制,实现什么样的功能就可以了,具体它是怎么控制的,程序怎么写,电路怎么连,这都和你没关系,这是电控专业该干的活。当然了解的越多越好,但对于你现在来说,你只要了解它们工作原理,过程,能力,而这些你可以通过直观的观察,观看就可以,不需要亲自组装调试,找现成的设备,看它们都有哪几部分,每部分都是干什么的,慢慢积累。 % ^9 b ~6 w( R4 z举些简单的例子,比如客户需要一个简单的散热方案,只需要简单的空气对流散热,就是让空气流动起来,带走某个区域的热量,需要时按下电钮,开始散热,到达某一温度,按下电钮停止散热,假如没有现成的设备,需要你设计一个方案,你首先考虑的就是如何实现空气对流,有参考的就是电扇,用叶片实现空气对流,那么如何让驱动叶片呢?用电机,那么用什么电机呢?普通电机,调速电机,步进电机,伺服电机都可以实现,可是到底用哪种呢?那就看需要,只是简单散热,只需要转或停,不需要中间有精确控制或转速调整,那么普通电机就可以。其他电机为什么不能用?因为其他电机除了具有转停功能外还有其他功能,而其他功能我们用不上,浪费不说,成本也要比普通电机更高。所以选普通电机,那么选什么样普通电机?这是你的工作,根据风量,风速计算所需功率,扭矩等参数,根据客户提供的电源方式选择三相还是单相电机,照着样本选取。最后散热器具体什么结构那是你的事,都做完了,把你的要求告诉电气工程师,我用什么电机,电压多少,功率多大,想控制它旋转,是要求一直正转,还是既需要正转也需要反转,是用继电器控制还是开关控制,你应该明确告诉他,那么剩下的就是他的事。其实这就是一个简单的电风扇。9 S$ R: x% w' c: a 再复杂点,空调见过吧,他实现的是恒温控制,如何控制呢?空调升温降温原理我就不多说,网上到处都是,实现温度控制的就是它的进风口有个温度传感器,检测入口气温,所进的空气就是你室内的空气,也就是检测你室内温度,一般都是电阻型,温度不同阻值不同,空调内有单片机控制器,单片机内有工作程序,假如20度时传感器电阻120欧姆,30度时传感器电阻130欧姆,温度设定到20度,单片机不断查询温度传感器的阻值,获得的阻值为130欧姆,那么单片机命令继电器打开,接通压缩机与风机,开始降温工作,风机不断抽取室内空气进入空调制冷,将制冷后空气吹出,随着循环不断进行,气温不断下降,传感器阻值不断下降,但只要不降到120欧姆,空调就一直工作,当气温降到20度,传感器阻值降到120欧,单片机会再次下命令,关闭继电器,压缩机与风机停转,不再工作,但传感器仍在运行,单片机仍然在不断查询其阻值,当阻值升高到大于120欧姆时,又会下令打开继电器,开始工作,如此循环实现恒温控制,当然,20度只是设定值,并不是说到20度就停机,高于20度就开机,需要设定一个范围,假如19度停机,21度开机,让温度始终处于19--21度之间的相对恒温,而并不是始终20度的绝对恒温,那么20.001度也是高于20度,这么高精度的温度控制,普通传感器也检测不出来,所以无法控制,那么需要你提供一个能够检测这么高精度的传感方法,然后把它告诉电气,让他去实现。如果你只限定20度,这是不可行的,是控制不了的,因为有开机与关机两种状态,他必须对应两个传感量,那怕是19.999度与20.001度,但前提是你能有传感器区分出这两个温度2 W7 R. \) R5 t) ]0 }
|
|