在陶瓷厂的一个 除尘系统 案例

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-6-27 18:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
某陶瓷厂新建一套布袋除尘器,占地面积约13米×11米,处理该厂2条窑炉和两座原料干燥塔的烟气粉尘。
. }2 p, h1 O, E E0 S布袋除尘器一个月建设起来,属于中间风道,向两边过滤室分开进风的结构。两座原料干燥塔的烟气从西边引向除尘器,风机向除尘器鼓风,属于正压系统;烧成窑炉烟气从东边和北边接过来,经过 一台离心风机增压鼓入除尘器。
7 N/ B) J d9 m- D( K) t此系统工艺是W工设计的,小弟我出的图纸。建好调试时发生的情况,在这里和必威体育网址的大神分享一下。! D& f1 v1 U- Q" W% L
调试时安装的45KW离心风机牵引窑炉的烟气,接通系统以后风机不够力,窑炉的烟气牵引不过来,后来换用更大的风机,总共换了4次,换到Y4-73-13D的风机,160KW的功率,但效果还是不行。W工没有办法了,只能叫Z工来帮忙,Z工年纪比较大,经验比较丰富;Z工一看系统,发觉风管系统接得很不好,该有弯头过渡的地方都是硬接的。后来Z工详细了解了一下现在用的增压风机的情况,发现该风机的叶轮设计风量是以120°C为工况设计的,系统温度都将近200°C了;他从新去风机厂订一个叶轮,要求按Y6-51的参数设计,工况 设在200°C,这样一来要变动的还有风机的进风口,要重新配套一个进风口。等了几天,新的叶轮送来了,我们换上之后,风机压力果然上去了,风机运行也比较好,开41HZ电流就能去到260A以上。
S' `& c3 U7 N$ b我对系统不懂很多,有几个问题在这里提出5 d2 I$ A4 S3 n: R0 a2 |
1.Y6-51离心叶轮比原来Y4-73的是不是高档很多?原先的风机变频开到跳闸了,电流还是上不去,本质上是什么问题?* l9 k) h# N# V' D b
2.风管直接垂直对接,对排风影响能损失多大?我听Z工说影响很大
. \( ?) s. i" g2 u1 `3.Z工说,若增压风机改用罗茨风机,情况会好一些。此话我甚是不解,望各位大神指明方向。; l- y0 }) U2 {" O% N* g
6 x! o0 o0 l4 Z* f: F0 m

# ?* u3 M9 Q! d
9 d& b! ~2 L. m7 f/ n

评分

参与人数1 威望+100 收起理由
老鹰 + 100

查看全部评分

2#
发表于 2015-6-27 19:18:45 | 只看该作者
这些对于流体来说都是非常基础的东西,除了那个电流问题。硬接就像水流直接撞墙,产生的紊流造成的阻力可以想象。
3#
发表于 2015-6-27 21:46:08 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
4#
发表于 2015-6-28 09:31:36 | 只看该作者
本帖最后由 leftwall 于 2015-6-28 09:35 编辑
. Q9 E2 c. W( _' ^& q
, J8 F2 N2 s7 b2 Z% s4 d. d不干化工好多年,查了一下参数
8 E" g) }% [$ r; a D- |3 jY4-73-13D怎么没查到。
& W s/ t1 @5 G) z3 V$ ]4 E参数的话,风压流量都有,讨论叶轮高不高档是何用意?
, [* ?- s N& t——————————————; k$ _3 a' G8 T/ s1 ~
居然不能上传图片?!
5#
楼主 | 发表于 2015-6-28 21:46:04 | 只看该作者
leftwall 发表于 2015-6-28 09:31 . T0 |3 J" N- k) D2 o
不干化工好多年,查了一下参数
4 j6 q+ ]8 ^$ v* lY4-73-13D怎么没查到。
7 c0 K& I) D5 D2 D参数的话,风压流量都有,讨论叶轮高不高档是何用意 ...
. V7 ^% Z. M% B3 H
抱歉,图片没有搞到来上传
* t8 X$ p c8 B3 K: N5 @Y4-73-13D的风机会不会是非标的?0 P3 ?' S" _( P- @9 F$ l! e
w& } t/ ^/ m# ?* @, d# Z4 _
6#
发表于 2015-6-29 06:14:11 | 只看该作者
本帖最后由 leftwall 于 2015-6-29 06:16 编辑% O8 C* G6 q e' H+ I
梦相随hh 发表于 2015-6-28 21:46 * T. Z# k: a8 W% K& E9 a
抱歉,图片没有搞到来上传 9 B3 z$ E% x9 ~# ?
Y4-73-13D的风机会不会是非标的?

( i) \- U+ D' U% w" c+ O我找到风机参数并截了图,但没有上传选项
/ X% V1 @) g9 ~9 y6 e1 s现在可以上传附件了,但截图被我删了……
7#
发表于 2015-6-29 09:21:43 | 只看该作者
陶瓷生产不太懂,懂一点水泥生产。- Q& O* Y5 g( e* T8 ^* e
照理说,设计的45KW的风机,你都干到160KW了,还没有鼓进风去,就不是风机问题了。120度和200度相差也不是太大。% D5 X/ L& C2 A. L# y/ n; N! x7 c) C
应该是系统阻力的问题。阻力最大的地方应该就是袋收尘了。应该是系统阻力没算好,风机特性不匹配。造成风机的工作点远远偏离最高效率点。虽然额定是160KW,实际工作很低。
* V6 w# X& Z, Z; c7 W# g) Q9 j3 g9 X& c罗茨风机是定容风机,阻力越大,压力越大,时间一定,鼓入的风量是一定的。2 O' q' y# ^ B, A
为什么用正压操作呢?为什么不用负压操作?我见过的收尘大都是负压操作。
8#
发表于 2015-6-29 09:51:48 | 只看该作者
恐怕需要一个系统的原理图。
1 s% M. S8 Q& q$ Z, A
9#
发表于 2015-6-29 20:14:30 | 只看该作者
为什么要用正压的?
10#
发表于 2015-6-30 07:38:10 | 只看该作者
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员