机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: sbams
打印 上一主题 下一主题

自动吹气怎么装

[复制链接]
11#
发表于 2015-5-10 22:04:22 | 只看该作者
sbams 发表于 2015-5-9 09:05
6 M3 i9 N( O8 ]2 ]' f7 M% U那几通的,一进一出好像气压很小
3 F: P% x3 a8 X. i
气压和几通的阀没有关系,阀的作用只是开闭和换向,你选用两位两通DC24V的就可以了,一位通气一位截止。继电器,电磁阀都是用24伏电压,感应器控制时间继电器线圈的得失电,从而控制继电器触点的闭合,继电器触点的闭合控制电磁阀线圈的得失电,从而控制阀芯换向。
4 R$ I% s4 l0 c
12#
楼主 | 发表于 2015-5-15 22:12:45 | 只看该作者
bearboy88 发表于 2015-5-8 18:04
7 Q7 E) \. g% l; U9 {( {1 Q& N; f; f为什么要用5通的呢??

, e8 b" P q/ Z5 q 我要用这个时间继电器来控制延迟断电,接近开关是二线常开的,电磁阀,时间继电器,接近开关的线要怎么接! R+ ?' S% Q9 l. e. u
13#
楼主 | 发表于 2015-5-15 22:15:07 | 只看该作者
liuboy 发表于 2015-5-10 22:04
8 A3 { n8 ?; F [$ B, p气压和几通的阀没有关系,阀的作用只是开闭和换向,你选用两位两通DC24V的就可以了,一位通气一位截止。继 ...
! t( W: h( R7 `# t M# ~& C
这种时间继电器要怎么接在二线接近开关跟电磁阀上,都是交流220v的$ b9 n i4 u2 o* I; I7 n3 x
14#
楼主 | 发表于 2015-5-15 23:52:04 | 只看该作者
bearboy88 发表于 2015-5-8 18:03 ' g% R8 s' `" T, P% S1 Z
最好一样,方便接电路,如果不一样需要加中继

+ q2 v: O" ]- ^, b这时间继电器这样接对吗?电磁阀接2-7,电源接1-7,接近开关接4-2对吗
! ^4 o5 v. {( P* E; O; t
15#
发表于 2015-5-16 07:44:44 | 只看该作者
sbams 发表于 2015-5-15 22:15
; {8 ]6 L; K9 R' M1 u9 d9 ~- b6 \% H这种时间继电器要怎么接在二线接近开关跟电磁阀上,都是交流220v的

2 h% d2 C: S4 i. P% D5 B' {1 C接近开关和线圈27串起,41是常闭,43常开,电磁阀线圈和43串起,这样感应开关得到信号,27得电,43闭合,电磁阀接通换向。时间转动上面圆盖设定。- n. {% V6 a' Q- m
16#
楼主 | 发表于 2015-5-16 08:36:41 | 只看该作者
liuboy 发表于 2015-5-16 07:44
{% U& @; r' j: e1 |7 l) Z3 _' n接近开关和线圈27串起,41是常闭,43常开,电磁阀线圈和43串起,这样感应开关得到信号,27得电,43闭合, ...
7 ?+ Y2 z; B: w9 Z& D
那电源接哪?我那样接不对吗?
+ l2 d. Y, Q; E& H% x
17#
发表于 2015-5-16 09:51:53 | 只看该作者
sbams 发表于 2015-5-16 08:36
1 Y; s \6 V# S% {0 G3 @那电源接哪?我那样接不对吗?
6 Q5 y6 T2 H: y& Y( O/ L1 c( A
你是完全不懂电啊,你那样接完全是乱接,电源肯定是由感应开关接入继电器线圈流出,从继电器触点流入,电磁阀线圈流出啊!% e' t [- k+ ?+ i; p; w0 k
18#
楼主 | 发表于 2015-5-16 10:08:42 | 只看该作者
liuboy 发表于 2015-5-16 09:51
/ Y- [& _4 v5 k1 X- b& e5 [你是完全不懂电啊,你那样接完全是乱接,电源肯定是由感应开关接入继电器线圈流出,从继电器触点流入,电 ...

' F3 ^5 B9 i4 k+ O N# ]# a那应该怎么接
, Y+ D+ `7 s7 q$ u: t% Z
19#
发表于 2015-5-17 22:07:30 | 只看该作者
把灯泡换成电磁阀S 换成接近开关
7 W! k: A; [' E8 f

/wk/d8e91875d1b06c8672a05eabcaa45a25/0.png(61.66 KB, 下载次数: 38)

/wk/d8e91875d1b06c8672a05eabcaa45a25/0.png
20#
楼主 | 发表于 2015-5-18 09:11:28 | 只看该作者
小羊tec 发表于 2015-5-17 22:07 ' n) Z- ?9 u) }
把灯泡换成电磁阀 S 换成接近开关
! ~; s1 r0 D3 O9 a
这样接是延时通电,不是延时断电
. Y+ M' ]7 m2 v" Q, `
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员