发表于 2015-4-24 20:57:49 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不知道这个必威APP精装版下载里面有没有高手指点一下哈!!!$ `. ^) ?# a7 a6 G% W" D) w0 ]
概述:
  e$ V0 c; D# L- ?PLC通过模拟量输出端口输出4--20毫安的电流来控制调节阀门的开度,4--20毫安对应阀门的的开度0--100%,成线性关系。闭环控制可以用压力传感器之类的测量工具进行反馈。
. F4 l* m3 R2 o+ u8 W问题:想要实现的功能,例如:量程范围10MPa,当输入5MPa时,比例阀按一定时间增加到我想要的效果,之后与压力传感器的实际数值比较,用压力传感器的数值去校订比例阀!!!!大概是这样的!想请教各位前辈实现这种功能的电气方案?多谢指点
回复

使用道具 举报

4#
发表于 2015-4-25 09:58:53 | 只看该作者
可以直接用pid做压力闭环,响应速度要求不高的话,plc也够用了。楼主叙述内容感觉像是先用开环控制,到目标值附近再切入闭环控制,这个切换过程可能会引入冲击
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2015-4-25 06:11:02 | 只看该作者
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

2#
发表于 2015-4-24 22:58:49 | 只看该作者
看你发几遍简单说下,你是想定压控制,但运行过程中压力值会荡秋千,至于荡多高就要看你的系统响应。) V3 x  e9 }# C+ Z& Y
简单的方法:可调数显压力变送器直接控制放大板,然后电磁比例溢流阀。
) E1 c0 V, N0 K' p, {  P用PLC控制:S7-200为例,S7-200(224)+EM235+TD200(400)+压力变送器+放大板,做PID控制2 _0 l. b; F  U; f6 d4 V1 K1 [
有工控机或组DCS另说,看情况还要用到放大和隔离。( R9 D8 n! P" }% C9 ]! I

0 B- e# L( N+ H# I" T0 `
回复 支持 反对