一台半自动机的PLC突然间冒烟烧掉了

[复制链接]
11#
楼主 | 发表于 2015-4-13 06:43:02 | 只看该作者
杨善梅 发表于 2015-4-8 08:36 8 A9 @& R! @5 }1 d' N
应该是机器的低压供电电路与高压供电电路发生严重短路造成。不排除PLC的输入点相关的按钮行程开关与输出点的 ...
1 ^ Y8 w: G0 w) k$ t. S
输入电源用的是24V的,然后师傅换了成了220V的好像就可以了。我Q是11253678,谢谢~
12#
楼主 | 发表于 2015-4-13 06:43:30 | 只看该作者
紫剑狂风 发表于 2015-4-8 07:27 / \+ J0 _* d9 t. ~: G
PLC都烧了,你再接PLC之前不先打下有无短路? 重点观察PLC烧蚀触点位置的线路,应该是有继电器端子粘住了。
' O% @1 ^8 l3 l- C# v% t
或许这就是思不慎的后果......
13#
楼主 | 发表于 2015-4-13 06:44:32 | 只看该作者
dashizuijimo 发表于 2015-4-8 11:09 5 f: _1 D. ~" n1 j) y4 Q
要先找到根源,才能换新的PLC,你看看是哪里少了,是输入还是输出,还是PLC?PLC是交流的还是直流的?测量下 ...

& P2 C3 H( ~5 h3 [8 {9 U7 }$ g% s想请问下PLC电源用直流24V和交流220v有什么区别吗?

点评

功能没有区别,24V就是低压电属于安全电压,给他供电的开关电源,本身带有电磁滤波,可以降低干扰。 220V也是一样用的 发表于 2015-4-13 09:17
14#
楼主 | 发表于 2015-4-13 06:45:48 | 只看该作者
onebo 发表于 2015-4-10 20:54
7 |1 X! g( j( d* g `肯定是哪里短路了啦,应该是输出那边有大的用电器回路短路
5 o! T& v" u# P. j Y# ]) z
总共五个电磁阀工作算不算大的用电器?
15#
楼主 | 发表于 2015-4-14 06:45:03 | 只看该作者
尊重一条狗 发表于 2015-4-13 06:44 & j2 g8 [. S4 T5 g: ~4 Z
想请问下PLC电源用直流24V和交流220v有什么区别吗?
2 N( N+ z6 h6 i7 h& o! M
然后问题就来了,为什么我师父要让我把PLC的输入电源从24V全部改成220V的?一直想不通,他也不告诉我。。。。。。。/ ?& c, K! S |7 u& d3 x
16#
发表于 2015-4-18 16:59:17 | 只看该作者
PLC改成220V的,輸入電源當然也要改,不然怎麼帶動繼電器
17#
楼主 | 发表于 2015-4-19 17:24:44 | 只看该作者
獨孤123456 发表于 2015-4-18 16:59
1 N! @+ x1 P- G2 S, rPLC改成220V的,輸入電源當然也要改,不然怎麼帶動繼電器

8 n6 ~1 a: R1 M. a那台机器上的PLC的电源电压是20V到240V之间