机械必威体育网址

标题: 电磁阀反应慢问题 [打印本页]

作者: sovv    时间: 2015-2-10 13:28
标题: 电磁阀反应慢问题
今天发现了一个问题,SV210,DC24V的电磁阀通电后反应慢,导致机器停顿。换了新的电磁阀后,另外的电磁阀又出现这问题了,PLC输出没问题。求各位大侠们帮帮忙。
作者: 塔格奥    时间: 2015-2-10 13:48
?如果是气路,两个阀同时动作时可能会有这个问题的
作者: sovv    时间: 2015-2-10 14:02
塔格奥 发表于 2015-2-10 13:48 ' u' a7 s. w' d' U2 W' U9 A
?如果是气路,两个阀同时动作时可能会有这个问题的
& E1 z! \% C  `& @) f: Y: Q& a1 V6 Q+ |) [
之前都没有出现过这问题
作者: shaokuang    时间: 2015-2-10 14:10
电压偏低?
作者: sovv    时间: 2015-2-10 14:34
shaokuang 发表于 2015-2-10 14:10 6 e9 A7 ]+ |8 {
电压偏低?
. V( j8 U4 H7 ?1 y
是开关电源输出的24V不稳定吗?
作者: 机械点检PT5    时间: 2015-2-10 14:49
有没有装三大件介质脏气阀容易坏,看看气压多少,能不能达到要求工作压力。装没装消声把消声去掉试试。再有就是电压不稳,从新引控制线试试。
作者: 钢炮zero    时间: 2015-2-10 15:54
1、手动正常动作,全自动就不行?
/ Z1 k$ q0 L# g: [) d2、电磁阀线圈电压正常不?
3 i, {; z8 M8 S0 q6 I1 ^3、查看气压值,是否正常范围?( J1 v, I1 v) j# T4 l
(之前有台机器也有类似问题,逐一更换电磁阀、气缸,都不行;万用表一测线圈电压为12V,一全自动电压更低。直接测量
5 j$ M3 z7 T. s1 l& G" P1 x$ P开关电源电压,原来只有16V左右。扭动开关电源调压旋钮,增大电压。机器恢复正常。)
作者: 塔格奥    时间: 2015-2-10 16:59
sovv 发表于 2015-2-10 14:02
5 t- d( s8 W4 D% W  }( J% \之前都没有出现过这问题
+ q+ D$ t; ]  A  X4 R
看一下阀座上的阀数量是不是太多了,如果多的话分成两个阀座- s4 `4 w: ?7 B" R

作者: sovv    时间: 2015-2-10 17:03
塔格奥 发表于 2015-2-10 16:59
# }( ^! _& a0 d; Q* e5 B看一下阀座上的阀数量是不是太多了,如果多的话分成两个阀座
8 e% i5 a; c" F' Y1 f; a6 S
只一个阀座,上面有7个阀。一年来一直有在生产,
5 t6 w' u# n: E# [
作者: sovv    时间: 2015-2-10 17:07
钢炮zero 发表于 2015-2-10 15:54 + _/ n4 m3 S7 ?- }, l- T
1、手动正常动作,全自动就不行?; v$ I0 N$ p$ W* Z
2、电磁阀线圈电压正常不?4 g, \  S0 `7 l% L
3、查看气压值,是否正常范围?
4 |0 Y1 G& j$ A- u: s
用手按阀上的开关可以,但用触摸屏上的开关按就反应很慢,气压0.35~0.4之间。开关电源24V正常。
作者: 钢炮zero    时间: 2015-2-10 20:58
sovv 发表于 2015-2-10 17:07 # s6 u3 X8 Q  ?" }3 s  o
用手按阀上的开关可以,但用触摸屏上的开关按就反应很慢,气压0.35~0.4之间。开关电源24V正常。
: p; s4 {  X- K
气压貌似低啦,一般都0.6~0.7Mpa。以往经历,气压0.5,机器一全自动,就有个别气缸动作缓慢,. l& Y6 K3 b# V7 |; W# G0 T
从而使机器产生动作顺序报警,机器停止。
6 R) D2 w: `, F
作者: sovv    时间: 2015-2-11 09:10
钢炮zero 发表于 2015-2-10 20:58   K' k* i  I9 [, }9 U* A- T
气压貌似低啦,一般都0.6~0.7Mpa。以往经历,气压0.5,机器一全自动,就有个别气缸动作缓慢,
: P5 B" X) }2 ^& T从而使机器 ...

* C# y6 P$ V& u- y/ e$ W* j不是自动时慢,而是手动按就慢,电磁阀LED灯已亮了,但阀门没有气出来,等个几十秒才有气出来。
* X$ j% m& J0 x* w7 ~
作者: 钢炮zero    时间: 2015-2-11 11:27
sovv 发表于 2015-2-11 09:10 9 k4 C, ^' B: F/ i6 J) g
不是自动时慢,而是手动按就慢,电磁阀LED灯已亮了,但阀门没有气出来,等个几十秒才有气出来。
* }, K6 S' o% b! M( W- F
百度来的:“这是典型的低速爬行现象,也是气缸最需要避免的行为。: V2 i6 Z  `& G' `
产生此类现象原因可能有以下几个:
2 W7 c: i- O( {- x, o1、气压太低,驱动负荷的推力不足。. h' x( a! ?9 f- x
2、气缸的缸筒变形,导致活塞卡滞。
# n* V% V1 m. C3、调速接头没有调节好,导致进气或者排气缓慢。- h  M& _: g. T, x, f
4、气缸导杆或者外置导杆不平行。”) |9 d# N1 v; o* `9 u; k0 X) l
总觉得你的气压低啦,试下提高气压?另外 “阀门没有气出来,等个几十秒才有气出来” 直接在电磁阀那里测的吗?3 `, o8 n; K  [7 @# R1 i

作者: 拙朴工舍    时间: 2015-2-14 14:46
可能是阀芯脏堵了吧。