11#
发表于 2015-1-23 22:12:58 | 只看该作者
我们都是直接驱动的,没有加中间继电器,还没有遇到过什么问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
 楼主| 发表于 2015-1-24 09:05:06 | 只看该作者
toafy 发表于 2015-1-23 22:12 ! V( I! e7 l( G, M! J
我们都是直接驱动的,没有加中间继电器,还没有遇到过什么问题。

% p: z! p: l& w, E3 F哈哈···看来还是有跟我一样的3 `! `0 m; o6 N. F4 D! @/ D
不知道大侠用的电磁阀工作电流是多少?最多的时候有几个电磁阀同时工作?
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2015-2-3 17:53:37 | 只看该作者
最好加上中间继电器,单位有台设备每天手动操作1000次以上,在没加中间继电器的情况下,触点基本上1个月左右就烧,后来设备改造加上中间继电器后就没有这个问题了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2015-2-6 16:34:37 | 只看该作者
还是加继电器或放大板安全

点评

请教下,plc无论是驱动中间继电器还是直接驱动电磁阀都是驱动一个线圈,为什么驱动继电器就能安全呢?  详情 回复 发表于 2015-3-7 22:31
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2015-3-7 22:31:45 | 只看该作者
晨曦自动化 发表于 2015-2-6 16:34 ( }( L5 e/ M$ n' B- X' t7 R" X
还是加继电器或放大板安全

5 e' x1 ^! n( Y9 a+ c请教下,plc无论是驱动中间继电器还是直接驱动电磁阀都是驱动一个线圈,为什么驱动继电器就能安全呢?, }/ e: ^" r/ i+ c! g- {
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2015-3-8 15:20:19 | 只看该作者
都不懂啊,蛋疼的节奏
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2015-3-8 20:51:32 | 只看该作者
plc是继电器输出,电磁阀电流不大动作不频繁的话,可以直接驱动,
回复 支持 反对

使用道具 举报

18#
发表于 2015-3-12 11:32:25 | 只看该作者
我一般的做法都是在PLC输出后加中间继电器,这样更可靠,万一负载短路,烧不坏PLC晶体管。

点评

万一负载短路,烧不坏PLC晶体管.aaa  发表于 2015-4-1 10:59
回复 支持 反对

使用道具 举报

19#
发表于 2015-3-17 22:32:33 | 只看该作者
理论上应该没问题吧?
回复 支持 反对

使用道具 举报

20#
发表于 2015-3-19 18:33:28 | 只看该作者
我遇到过一次这个问题,好多点都被烧坏了,最后原因就是出在电磁阀上,那批电磁阀质量比较次,应该是仿制的小金井的,后来中间也没加继电器,换了一批电磁阀,就没出现过了。