发表于 2014-12-2 09:26:09 | 只看该作者
wmk 发表于 2014-12-1 21:29
' E& m( H% c, X3 y# [) X不对,应该高速计数端口应该能数到。中断应该也行3 I3 s" C9 g0 d4 c' p, C

9 H/ b( c8 j7 ]& g9 z如果高电平消失的太快,立即输入也不一定扫描的到,这 ...
, w0 z; c* N9 J" l, p( T, U" n. u
       看楼主的意思是接入触点的,用高速计数器没用,计数器是计数,不能响应输出,输出还是靠扫描时间;还有立即执行,别的程序不动作了吗?
" _# Z: ]+ J! A/ @6 I; u& T       只能更换扫描时间快的PLC,楼主别听上面的瞎说,人家电器工程师这不懂他不白混了。
( n% ?0 z/ T4 h0 Z       也感谢楼主让我复习了下关于扫描周期的内容,好久不用容易忘记。
回复 支持 反对

使用道具 举报

12#
发表于 2014-12-3 12:55:28 | 只看该作者

7 [  z- V3 Z2 i( N+ t* {用PLC的高速计数
回复 支持 反对

使用道具 举报

13#
发表于 2014-12-3 14:29:42 | 只看该作者
第一是受传感器的相应时间的影响,如果传感器的相应时间足够短那么就是PLC的端口扫描周期决定的了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

14#
发表于 2014-12-3 16:30:51 | 只看该作者
大多数PLC带有脉冲捕捉功能,0.5ms没有问题啊!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

15#
发表于 2014-12-3 16:53:32 | 只看该作者
0.5毫秒,这时间也不短啊,这电气也够牛B的,什么东西拿来就用?
回复 支持 反对

使用道具 举报

16#
发表于 2014-12-4 11:02:14 | 只看该作者
我觉得 用高速输入中断可以读得到,或者自己做个锁存小电路也可以。

点评

高数计数是可以收到脉冲,然后中断,他这里的计数是1,比扫描周期时间短,程序会在计数和中断里死循环,别的动作不用做了。  发表于 2014-12-4 15:27
回复 支持 反对

使用道具 举报

17#
发表于 2014-12-4 14:58:21 | 只看该作者
709079691 发表于 2014-12-2 09:26 % P& J/ Y: m7 P
看楼主的意思是接入触点的,用高速计数器没用,计数器是计数,不能响应输出,输出还是靠扫描时间; ...

& B2 ~3 o9 r  U4 B我还是个学生,就用plc做过两个小东西,很多还不知道。# X; B$ F- P) m% h, ~# L! C4 s
如果是信号的时间太短,被滤掉了,不是扫描周期的问题,西门子的可以调输入的滤波时间,可以收到一些比较短的脉冲。
. }9 \% x. w% h5 ^5 e: {* v" b* o高速计数器没有用过,但是应该是可以有输出的吧。。。3 j% `5 n1 y8 J# j+ w
立即执行那里表达的有问题。
& g0 c, j) w( R# ^谢谢您的提醒!最好的建议就是去翻手册
" U) u  P$ O" q; R# F+ V+ k
回复 支持 反对