机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
1 2
返回列表 发新帖
楼主: Ghostbeing
打印 上一主题 下一主题

关于上升沿检测,请教PLC高手

[复制链接]
11#
发表于 2014-12-2 09:26:09 | 只看该作者
wmk 发表于 2014-12-1 21:29
) [+ G) ~* }2 @' W7 }不对,应该高速计数端口应该能数到。中断应该也行
3 M4 k. D8 r. T3 @0 x! L7 V
m7 }7 D2 O) `/ G/ p2 Q( e+ F如果高电平消失的太快,立即输入也不一定扫描的到,这 ...

/ | C) v- N; C看楼主的意思是接入触点的,用高速计数器没用,计数器是计数,不能响应输出,输出还是靠扫描时间;还有立即执行,别的程序不动作了吗?
) ?/ q8 c& W. Y0 E0 O只能更换扫描时间快的PLC,楼主别听上面的瞎说,人家电器工程师这不懂他不白混了。
2 _1 M1 R7 q7 t! u0 v也感谢楼主让我复习了下关于扫描周期的内容,好久不用容易忘记。
12#
发表于 2014-12-3 12:55:28 | 只看该作者

4 v9 ^5 C8 G$ h. ?. m; l用PLC的高速计数
13#
发表于 2014-12-3 14:29:42 | 只看该作者
第一是受传感器的相应时间的影响,如果传感器的相应时间足够短那么就是PLC的端口扫描周期决定的了!
14#
发表于 2014-12-3 16:30:51 | 只看该作者
大多数PLC带有脉冲捕捉功能,0.5ms没有问题啊!!!
15#
发表于 2014-12-3 16:53:32 | 只看该作者
0.5毫秒,这时间也不短啊,这电气也够牛B的,什么东西拿来就用?
16#
发表于 2014-12-4 11:02:14 | 只看该作者
我觉得 用高速输入中断可以读得到,或者自己做个锁存小电路也可以。

点评

高数计数是可以收到脉冲,然后中断,他这里的计数是1,比扫描周期时间短,程序会在计数和中断里死循环,别的动作不用做了。 发表于 2014-12-4 15:27
wmk
17#
发表于 2014-12-4 14:58:21 | 只看该作者
709079691 发表于 2014-12-2 09:26 $ r0 J/ V8 H- A5 D" m* P+ v
看楼主的意思是接入触点的,用高速计数器没用,计数器是计数,不能响应输出,输出还是靠扫描时间; ...
! v4 D9 K0 y z% F; s
我还是个学生,就用plc做过两个小东西,很多还不知道。
9 @& F T% ~' H. a( y1 _如果是信号的时间太短,被滤掉了,不是扫描周期的问题,西门子的可以调输入的滤波时间,可以收到一些比较短的脉冲。1 s( @- z' G; g1 w. W& [
高速计数器没有用过,但是应该是可以有输出的吧。。。
6 p+ e# X( M( g% X7 u2 p立即执行那里表达的有问题。
$ T' C2 P7 ~- O W/ |! X- J$ m谢谢您的提醒!最好的建议就是去翻手册
! z% t4 E$ R$ A& K5 X7 Y t$ e+ k2 c