关于上升沿检测,请教PLC高手

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-11-30 23:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
我现有一专案,需要在宽度550mm内检测有无直径1mm的针的存在,而针是运动的,我选用的是激光传感器,在550mm内,光点直径是小于1mm的,但是结果是,如果针运动稍微快点,PLC就根本接受不到传感器放大器的信号,后来换了一个稍微好一点的PLC就好了一点,能运动快点也能检测到,电控说,运动快了连上升沿都检测不到,我看了传感器,在标准模式下响应时间是0.5ms,但是对于PLC方面我是学机械的不懂。& }* A, _9 ^5 w8 u4 K2 N8 D" z

. w8 u6 _# h m( p# F: q所以问问大神,真的是PLC运算速度的原因吗,电控工程师也说了,他的程式很简单,检测有无嘛,就一句话的程式,所以他说取决于PLC。
3 _" M5 ^! ^9 h
2#
发表于 2014-11-30 23:08:57 | 只看该作者
用PLC的高速计数端口
3#
发表于 2014-12-1 08:13:04 | 只看该作者
跟PLC和传感器的响应时间都有关系
1 d/ X9 \9 Z; I3 A! F* R/ Y+ C6 ZPLC的扫描周期是4毫秒,那后你传感器的响应时间是多少呢?
4#
发表于 2014-12-1 08:33:39 | 只看该作者
和PLC肯定有关系的
5#
发表于 2014-12-1 08:51:49 | 只看该作者
激光传感器设置成“输出延时关闭”,延时到比PLC扫描周期时间长就可以了

评分

参与人数1 威望+1 收起理由
fmdd + 1

查看全部评分

6#
楼主 | 发表于 2014-12-1 13:00:00 | 只看该作者
风》追逐 发表于 2014-12-1 08:13 ' Q& [: g$ ]( R0 K+ ]- W
跟PLC和传感器的响应时间都有关系
. k! p( i: R; W1 z0 o( i4 |: q( lPLC的扫描周期是4毫秒,那后你传感器的响应时间是多少呢?
: P! E) @6 s' w2 ^: F
0.5ms
7#
发表于 2014-12-1 18:36:44 | 只看该作者
PLC点位设置立即刷新,还有,关键是传感器来不及检测还是PLC来不及检测?
wmk
8#
发表于 2014-12-1 21:23:49 | 只看该作者
高速计数端口,或者就是立即输入指令,感觉高速计数端口好一点。
wmk
9#
发表于 2014-12-1 21:29:20 | 只看该作者
不对,应该高速计数端口应该能数到。中断应该也行# W {0 `. F3 J' G

8 w# I6 t) l: F+ [2 ~如果高电平消失的太快,立即输入也不一定扫描的到,这时候5L说的就能解决。1 W! ]/ n0 `; c! Z' g: s/ n
如果高电平消失的没有那么快那么立即输入指令可能就行。6 r3 ]% l. c' R0 J# k
如果是扫描周期太长,合理使用子函数,PLC扫描周期也会减少。
wmk
10#
发表于 2014-12-1 21:29:24 | 只看该作者
不对,应该高速计数端口应该能数到。中断应该也行
2 {& ?: z7 e+ i- q; {4 k4 c4 z0 l
如果高电平消失的太快,立即输入也不一定扫描的到,这时候5L说的就能解决。2 I) `/ k9 G" l9 v a j+ E
如果高电平消失的没有那么快那么立即输入指令可能就行。
+ y% \. t( W- a6 [" J/ x; @如果是扫描周期太长,合理使用子函数,PLC扫描周期也会减少。

点评

看楼主的意思是接入触点的,用高速计数器没用,计数器是计数,不能响应输出,输出还是靠扫描时间;还有立即执行,别的程序不动作了吗? 只能更换扫描时间快的PLC,楼主别听上面的瞎说,人家电器工程师 详情 回复 发表于 2014-12-2 09:26