关于上升沿检测,请教PLC高手

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-11-30 23:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
我现有一专案,需要在宽度550mm内检测有无直径1mm的针的存在,而针是运动的,我选用的是激光传感器,在550mm内,光点直径是小于1mm的,但是结果是,如果针运动稍微快点,PLC就根本接受不到传感器放大器的信号,后来换了一个稍微好一点的PLC就好了一点,能运动快点也能检测到,电控说,运动快了连上升沿都检测不到,我看了传感器,在标准模式下响应时间是0.5ms,但是对于PLC方面我是学机械的不懂。
& m* Y, w' M6 v+ z4 `9 R z
N4 r1 W/ m1 u' k v4 _& K4 q0 \所以问问大神,真的是PLC运算速度的原因吗,电控工程师也说了,他的程式很简单,检测有无嘛,就一句话的程式,所以他说取决于PLC。
- N+ D$ f5 N7 y$ \& y/ h7 K& Z
2#
发表于 2014-11-30 23:08:57 | 只看该作者
用PLC的高速计数端口
3#
发表于 2014-12-1 08:13:04 | 只看该作者
跟PLC和传感器的响应时间都有关系
# E O5 e: h. \0 pPLC的扫描周期是4毫秒,那后你传感器的响应时间是多少呢?
4#
发表于 2014-12-1 08:33:39 | 只看该作者
和PLC肯定有关系的
5#
发表于 2014-12-1 08:51:49 | 只看该作者
激光传感器设置成“输出延时关闭”,延时到比PLC扫描周期时间长就可以了

评分

参与人数1 威望+1 收起理由
fmdd + 1

查看全部评分

6#
楼主 | 发表于 2014-12-1 13:00:00 | 只看该作者
风》追逐 发表于 2014-12-1 08:13
5 x& }( W/ B' k. Z) a/ c1 Y2 C跟PLC和传感器的响应时间都有关系 * @6 t! F! m6 I; m6 R
PLC的扫描周期是4毫秒,那后你传感器的响应时间是多少呢?
" `, Z# ]0 u/ j) X& j( Z" e
0.5ms
7#
发表于 2014-12-1 18:36:44 | 只看该作者
PLC点位设置立即刷新,还有,关键是传感器来不及检测还是PLC来不及检测?
wmk
8#
发表于 2014-12-1 21:23:49 | 只看该作者
高速计数端口,或者就是立即输入指令,感觉高速计数端口好一点。
wmk
9#
发表于 2014-12-1 21:29:20 | 只看该作者
不对,应该高速计数端口应该能数到。中断应该也行$ H5 r& z9 h/ h! e* k* W0 y
8 G# R& }. J6 r" T
如果高电平消失的太快,立即输入也不一定扫描的到,这时候5L说的就能解决。
% Z: H5 L) I7 q3 g: N如果高电平消失的没有那么快那么立即输入指令可能就行。8 I0 l* C2 V' F- m1 Z( u
如果是扫描周期太长,合理使用子函数,PLC扫描周期也会减少。
wmk
10#
发表于 2014-12-1 21:29:24 | 只看该作者
不对,应该高速计数端口应该能数到。中断应该也行& g( i3 b4 a. X

7 H+ A( d& R9 h: h如果高电平消失的太快,立即输入也不一定扫描的到,这时候5L说的就能解决。( w m9 X1 T3 C/ q7 c. `
如果高电平消失的没有那么快那么立即输入指令可能就行。
0 F! \! Y, v8 T& N9 r如果是扫描周期太长,合理使用子函数,PLC扫描周期也会减少。

点评

看楼主的意思是接入触点的,用高速计数器没用,计数器是计数,不能响应输出,输出还是靠扫描时间;还有立即执行,别的程序不动作了吗? 只能更换扫描时间快的PLC,楼主别听上面的瞎说,人家电器工程师 详情 回复 发表于 2014-12-2 09:26