电机的电压和频率不稳变化范围

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-11-29 11:47:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教一下电机的电压变化范围±10%,频率变化范围±5%,能正常工作吗,或者短时间能使用多久?设备使用的是AMTEX真空风机。

还有就是控制柜用电能不能在电压变化范围±10%,频率变化范围±5%的环境下使用?

还有就是这个设备打算做一个高温高湿度(45℃,80%湿度)环境试验,会不会坏掉?
(附件是设备照片)

360截图20141129114842253.jpg (67.48 KB, 下载次数: 32)

去浮油设备

去浮油设备
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2014-11-29 13:01:43 | 只看该作者
这个还要看载荷,

中等偏下载荷水平可以,中等载荷就会工作状况恶化,电机发热,寿命下降,

一般工业应用,或者电压有波动,但频率是稳定的,

现场发电车一般是降低负荷使用,保证电压,允许频率有些波动,
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2014-11-29 13:27:37 | 只看该作者
2266998 发表于 2014-11-29 13:01
这个还要看载荷,

中等偏下载荷水平可以,中等载荷就会工作状况恶化,电机发热,寿命下降,

谢谢!应该是频率变化没有影响,电压变化会容易烧毁

点评

频率变化怎么对电机没有影响呢?你搞错了,频率对反电势,对阻抗,对无功都有影响,也影响电机发热,有时频率变化对电机的损害大于电压变化的损害,这是基础理论就说明白的东西了,学电气的或学机械的都会懂  发表于 2014-11-29 13:32
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2014-11-29 13:55:21 | 只看该作者
海啸lhx 发表于 2014-11-29 13:27
谢谢!应该是频率变化没有影响,电压变化会容易烧毁

我说的是基于电压变化范围±10%,频率变化±5%,这种小范围的变化。纯理论知识解释的不清楚
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2014-11-29 14:45:13 | 只看该作者
海啸lhx 发表于 2014-11-29 13:55
我说的是基于电压变化范围±10%,频率变化±5%,这种小范围的变化。纯理论知识解释的不清楚

大哥,这个问题你就没必要问,花10分钟自己就算明白了,看是不是电压与频率同时变化,假如同时变化,就累加到一起,不同时变化,就累计到一起,算个热量就行了,用等效热量公式就行了,电机计算书里就有,
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-11-29 15:02:27 | 只看该作者
小设备根本不用考虑,电网公司提供的电压±10%,频率±5%很正常。扛不过去可不行,大型设备可能会要求一定的输入范围,不是很多数控机床都有稳压装置嘛,为了精度稳定性,供电肯定有要求的。

点评

大侠指教的是,查了下: 1、电网装机容量在300万千瓦及以上的,为±0.2赫兹;2、电网装机容量在300万千瓦以下的,为±0.5赫兹。3、在电力系统非正常状况下,供电频率允许偏差不应超过±1.0赫兹。  发表于 2014-11-30 21:14
工业电网的频率是不变的,除非是自己的小电站,  发表于 2014-11-29 15:26
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2014-11-30 08:56:22 | 只看该作者
2266998 发表于 2014-11-29 13:01
这个还要看载荷,

中等偏下载荷水平可以,中等载荷就会工作状况恶化,电机发热,寿命下降,

八爷,请教一个问题,三胖国的电压波动百分之二十,频率波动百分之十,东西卖到他们那,电机除了选择宽电压频率的,还有其他好的方案吗

点评

“频率变化,相当于频繁加速减速”大侠一说形象了。  发表于 2014-11-30 19:07
一定要校验电机发热,留出裕度,没有什么好办法,频率变化,相当于频繁加速减速,发热很大  发表于 2014-11-30 15:22
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2014-11-30 21:47:42 | 只看该作者
2266998 发表于 2014-11-29 14:45
大哥,这个问题你就没必要问,花10分钟自己就算明白了,看是不是电压与频率同时变化,假如同时变化,就累 ...

哦哦,这个电机散热倒是没计算过
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2014-11-30 21:49:10 | 只看该作者
成形极限 发表于 2014-11-29 15:02
小设备根本不用考虑,电网公司提供的电压±10%,频率±5%很正常。扛不过去可不行,大型设备可能会要求一定的 ...

多谢多谢
回复 支持 反对

使用道具 举报