机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3034|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

928te数控车床,z轴伺服驱动器出现报警4。

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-11-11 16:32:12 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
z轴驱动器出现报警信号4,意思是z轴位置超差,位置超差是什么意思,查了线也没问题!师傅们这是什么情况??
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2014-11-11 17:39:49 | 只看该作者
本帖最后由 探索号QM 于 2014-11-11 17:43 编辑 ' n9 Z, \/ ~- E, e- o" [/ U1 u# }
5 f: i" k6 Q( A- t! y* W
Z轴限位开关是不是碰到了?
8 S& f- _3 [4 w+ S7 s7 u5 r还有就是原来的Z轴的offset有没有重新调整过?
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-12-27 18:05 , Processed in 0.044360 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表