本人做非标行业3年,现做一台设备,用模具顶针检测PCB上漏插零件的设备,需要在检测方向长度达600mm的距离内,检测直径只有0.8-1mm的顶针,我选用的是激光头+反射镜传感器,只要激光柱扫过顶针的速度慢点就可以检测到,如果快点就检测不到,由于电控工程师是刚大学毕业的,没有什么充足的经验,自己是做机械的,所以在这里请教专业的前辈,是不是PLC响应时间的问题,有什么方法可以解决,谢谢!我学机械的也学习学习!
% y/ t2 o, L6 Q5 M7 D$ hPS:PLC选用的是台达的,有一台设备是用单片机做的,速度就很快,单片机的响应时间是us级别的,是不是真是响应时间的问题。
* ~& t/ S. B. \/ O+ P1 F
8 q3 C$ v6 I, @; n* O' y7 y" n
2#
发表于 2014-11-8 09:15:22 | 只看该作者
是,你可以用PLC的高速点做输入。
3#
发表于 2014-11-15 22:42:07 | 只看该作者
取PLC输入上升沿信号就行,