空调5P柜机内机风扇系统噪声问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-11-5 09:20:23 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
本来我们的5P柜机内机采用的是交流电机后来改成了直流电机,还是原来的前向离心风叶,结果在转速分别360r/min,420r/min,以及480r/min时出现了异常噪声,类似蜜蜂的嗡嗡声。更换尺寸相同、结构稍有差异但结构刚度高、跳动小的离心风扇后,异常噪声明显降低,后来我在我们的风扇和电机之间加了一个橡胶垫,异常噪声也明显减小了。但橡胶容易老化,结构不可靠,请问可否有其他降噪方案,请高人指点,谢谢!+ x0 i2 A* ]8 I l( g }

评分

参与人数1 威望+10 收起理由
老鹰 + 10

查看全部评分

2#
发表于 2014-11-5 11:26:34 | 只看该作者
3#
发表于 2014-11-5 11:39:33 | 只看该作者
机箱震动? 多个区段出现震动,明显是出现共振现象。
2 o3 p( |# ^) W) X1 R3 p. {: R# n# c
1、强化风机的装机部位结构的刚性;% _4 q7 \! ^: `2 C
2、选用弹簧阻尼器于风机和结构件的连接;
% o% g$ E5 M v3 u& |3、增强箱体的刚性。
2 i% m$ o/ f. y' t7 y9 M/ K% C# o- r1 _. j+ f' w/ K
2 项是最简单与最常用的方案
9 T# K8 m, j! K6 J) K% n3 Q

评分

参与人数1 威望+30 收起理由
老鹰 + 30 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

4#
楼主 | 发表于 2014-11-5 12:09:43 | 只看该作者
LIAOYAO 发表于 2014-11-5 11:39 # F& D) j2 s: P5 ?# ~* K# z
机箱震动? 多个区段出现震动,明显是出现共振现象。 8 z7 _* x& v0 J2 C
: a1 b3 x! s+ X( Q6 i
1、强化风机的装机部位结构的刚性;
! v& c% n8 A, {: n5 X6 g
谢谢,那我先简单的加一个弹簧试一下效果吧。. A6 f0 k0 y8 m! m
5#
发表于 2014-11-5 23:39:22 | 只看该作者
LIAOYAO 发表于 2014-11-5 11:39
- |2 V. u2 |, M/ v! q. a机箱震动? 多个区段出现震动,明显是出现共振现象。 C. |/ y2 {) A" G

1 q# q8 c5 Y, t: H! L6 i1、强化风机的装机部位结构的刚性;

* G2 v8 U; `- g5 P# C应该是共振,还有,有时候在箱体上覆一层阻尼材料也会有作用。4 o c0 |! E3 V6 y. E7 i/ S

点评

俺有个钣金件就要拿去包尸VC 发表于 2014-11-6 00:14

评分

参与人数1 威望+1 收起理由
LIAOYAO + 1

查看全部评分

6#
发表于 2014-11-7 16:58:27 | 只看该作者
同样的问题
7#
发表于 2014-11-11 14:29:04 | 只看该作者
可以参考滚筒洗衣机的安装结构,
8#
发表于 2014-11-11 17:50:25 | 只看该作者
提高下速度拉,避开共振速度区域