工作压力15MPa,流量30L/min,想用风冷却器,得多大散热面积的风冷却器。请大虾帮忙,先谢谢了!
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2014-10-20 10:12:30 | 只看该作者
本帖最后由 林の屋 于 2014-10-20 10:17 编辑 . Q5 i" |6 V& A2 `1 C" u4 S9 T
: b& K" F& V: D. a
这个你得知道,被冷却流体进口温度多少? 出口温度要达到多少?进口风温是多少?设定出口风温是多少? 再去查阅资料了解你所使用的冷却器换热系数,才能算出你要的冷却面积。

点评

油箱是多大的 现场工作环境温度?  发表于 2014-10-20 10:24
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2014-10-20 14:01:27 | 只看该作者
你这个是用在泄油端还是回油端的呢!可以加我qq:2740499403,我们专业做风冷的!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2014-10-25 11:14:10 | 只看该作者
您好,我是宁波迪奥机械专业风冷的,根据您提供的参数,如为常规小型液压系统,应匹配7.5KW及以上电机,46号油在环境温度40°内控制在60°内,可选用我公司DEL2型冷却器即可,如系统有出入,请电联13616785015 王飞 ,为您解决系统散热问题。