求助,涡街流量计读数偏大

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-9-18 10:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        我们公司压缩空气消耗量采用涡街流量计测量。现有一块总表,四块分表。现在存在的问题是四块分表的读数的和比总表的读数大很多,比如,总表读数3W,分表的读数的总和就是5W。各种调校之后依然不行。打电话给厂家,厂家直接说我们去了也弄不好。直接不过来!+ a9 d/ m; H, u) u6 ^
      附图是流量计的安装方式。有没有大神对这个东西比较了解,帮忙分析下,读数偏大会是什么原因?先行谢过。6 l) O5 |% n6 h1 D- S

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2014-9-18 10:40:53 | 只看该作者
会不会是支路用气短时高频,压力不稳定引起的流量误差大量叠加造成的。感觉以总表为准比较好,总管流量比较稳定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2014-9-18 14:54:25 | 只看该作者
wolalala12 发表于 2014-9-18 10:40
! _/ F- s. I1 H/ W% M$ v会不会是支路用气短时高频,压力不稳定引起的流量误差大量叠加造成的。感觉以总表为准比较好,总管流量比较 ...
: M2 p( R; C* Z  [; M
这个。不太可能。这里面用气地方主要是涂装线,清洗机以及机床的换刀润滑,涂装线跟清洗机工作时基本一直开启,没有规律的就是一些气动工具,吹扫枪之类的,但是不多,造成的误差不应该这么大把。。。
! z0 K' O6 G4 @
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2014-9-18 16:48:16 | 只看该作者
之前解除过液体电磁流量计。气体的没用过。) f- v$ F3 @6 i# c( T4 f. E  O/ r
另外建议:如果气流和气压稳定性要求不高的话,是不是可以考虑用小径的管子,流量计口径也用小点的,改变一下流速会不会稍微好些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2014-9-19 08:16:36 | 只看该作者
原来都是小草 发表于 2014-9-18 16:48 + }) b9 M: d$ x, C4 \
之前解除过液体电磁流量计。气体的没用过。
- X9 C# B' I9 i" S- w另外建议:如果气流和气压稳定性要求不高的话,是不是可以考虑 ...
6 p, o) y# B. f4 o  Z
现在分析来分析去初步认为是振动,,,边上有三个清洗机,,,虽然有加工,但是振动还是有、、、( b+ l$ y  l2 O, p/ H
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2014-9-21 19:41:04 | 只看该作者
本人做过流量计,我觉得首先你要排除仪表本身是否有问题?其次你这个表是哪里产的,厂家的态度很不负责任啊?厂家给出标定书了吗?你的气流量是否在流量计的使用范围之内?
6 y6 u6 I; ]/ h& r$ |# x如果有条件,可以把表拿到质监局的实验室进行检定
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2014-9-21 21:41:24 | 只看该作者
jelen 发表于 2014-9-21 19:41 / n( q" l; n) o. M" l
本人做过流量计,我觉得首先你要排除仪表本身是否有问题?其次你这个表是哪里产的,厂家的态度很不负责任啊 ...

0 Y8 |6 T8 h1 }( [0 T- T4 V4 C: B流量够,,,表都检测过,没问题,,,厂家,,,哎,,,很是蛋疼,,,打电话态度倒是挺好,就是不肯过来,,,路费,工时费,维修费都给也不过来,,,说你们弄不好我们也弄不好,,,,周五拆了一个,,,看了下,,,里面有大约1~2cm高的水,,,现在感觉有可能是振动加里面积存的水造成的,,,另一方面,前方只管长度也有点短,,,不知道这个会不会使读数变大。。。。1 _: S" p  G8 v" d9 l0 i0 c
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2014-9-21 22:59:50 | 只看该作者
道可 发表于 2014-9-21 21:41
# ~% ^) G) N- ^/ F7 w* b7 D1 T! z流量够,,,表都检测过,没问题,,,厂家,,,哎,,,很是蛋疼,,,打电话态度倒是挺好,就是不肯过 ...
/ ]6 V% w$ B6 F2 o
1  你们是怎么检测表的?如何确定表没有问题?我原来是做流量计标定检定的,略知一二;7 U5 a5 C9 R$ b& k5 I; L
2  含水的表是总表还是分表?还是都有?同一管路,如果存在水汽凝结的问题,应该都有水,这样抵消了部分由于横截面积变化带来的误差值,因此不应该出现那么大的误差。另外,停机后多久拆下来?
; s8 Q8 n/ n, c$ I3 h* n# A3 涡街流量计确实应该避免振动,或者加装固定支架。另外如果水汽确实比较多,应该在前端做好过滤干燥或者管道保温。( ?6 H6 ~- R! g0 g0 G4 b6 x7 \
4  厂家不愿意过来,我的理解是他们的技术能力和现场经验有限,不是费用的问题。可能只是仿制其他厂家的涡街发生体的外形进行生产,没有自主研发,也没有丰富的现场经验。因为水汽凝结,振动等因素是很容易发现的误差因素;  ~' z+ U$ y" ?0 @

5 ?2 m; t; u" k1 \' X5 |- I/ [! c
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2014-9-22 12:02:49 | 只看该作者
jelen 发表于 2014-9-21 22:59 : e7 a# P# k) w
1  你们是怎么检测表的?如何确定表没有问题?我原来是做流量计标定检定的,略知一二;
3 a$ {/ E$ o: V2  含水的表是总 ...

$ ?% h) Q$ ?2 l1、表是送到送到质检局还是计量局什么的,这个我还真不是太清楚就是政府管这个事的地方?他们具体的检测方法也不清楚。拆下来这块表应该是坏的,没用压缩空气(管子里有但是没用)的时候,显示读数,大约在200NM3/H。  @! ?& A/ c9 {
2、拆下来的那个是分表。因为像上图,压缩空气管路是架空的,当时为了方便查表把表引下来了。拆下来的时候,没停机,直接把旁路打开,关闭了表前后的阀门,从关阀门到开始拆大约过了总共不到半个小时。
* [; C5 p/ ~" c7 W+ s3、水汽的问题,这个东西很纠结,空压机组出来后接的冷干机,进厂前,储气罐后面有一个冷干机。这个把储气罐跟冷干机的位置对调一下能好点吗?因为听说这里是一年左右会放一次储气罐里面的水。。。据说好多。。。
3 i. F8 D4 Z' r9 [8 P4、振动原因的判定。有两块表放在清洗机旁边,清洗机用气通过两块表之间一处的一条支路来供给。通过两块表的差值来计算清洗机的用气量。但当只开清洗机的时候,两块表都有读数,但清洗机停的时候就都没有了。用手摸管子能感觉到有微微的振动。这个会不会是两块表隔的太近造成的。。。就像上图那样的结构,两个中间大约隔了半米。/ \# g* z2 u! @8 m3 Z1 B
5、另外,拆下来的那块表的的三角柱表面有一定的锈蚀。。不知道这个是不是原因之一。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2014-9-22 12:03:43 | 只看该作者
jelen 发表于 2014-9-21 22:59 ; y5 V, o) i0 O+ R
1  你们是怎么检测表的?如何确定表没有问题?我原来是做流量计标定检定的,略知一二;/ U' ]! D9 v" i$ u' e4 ^7 \
2  含水的表是总 ...
" D& W0 Q0 j8 z3 C: q
1、表是送到送到质检局还是计量局什么的,这个我还真不是太清楚就是政府管这个事的地方?他们具体的检测方法也不清楚。拆下来这块表应该是坏的,没用压缩空气(管子里有但是没用)的时候,显示读数,大约在200NM3/H。. S- ?7 x* Z/ m/ G2 g
2、拆下来的那个是分表。因为像上图,压缩空气管路是架空的,当时为了方便查表把表引下来了。拆下来的时候,没停机,直接把旁路打开,关闭了表前后的阀门,从关阀门到开始拆大约过了总共不到半个小时。5 w( ]: I# B. a9 l  m8 _1 r# s
3、水汽的问题,这个东西很纠结,空压机组出来后接的冷干机,进厂前,储气罐后面有一个冷干机。这个把储气罐跟冷干机的位置对调一下能好点吗?因为听说这里是一年左右会放一次储气罐里面的水。。。据说好多。。。( N, M' E) R% t
4、振动原因的判定。有两块表放在清洗机旁边,清洗机用气通过两块表之间一处的一条支路来供给。通过两块表的差值来计算清洗机的用气量。但当只开清洗机的时候,两块表都有读数,但清洗机停的时候就都没有了。用手摸管子能感觉到有微微的振动。这个会不会是两块表隔的太近造成的。。。就像上图那样的结构,两个中间大约隔了半米。
1 X- X5 r+ \# R5、另外,拆下来的那块表的的三角柱表面有一定的锈蚀。。不知道这个是不是原因之一。
回复 支持 反对

使用道具 举报