机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
楼主: jhsyjs
打印 上一主题 下一主题

液压系统发热快,有何良策?

[复制链接]
21#
发表于 2014-8-9 11:03:26 | 只看该作者
说句不中听的话你的发热问题不加大油箱容积是无解的。你可以做个串联油箱加上去。这样可以省去你再次改制返工问题。当然其它是否还有问题我不敢说。但你不加大油箱其它的问题再解决的好,液压站还是要发热。以上意见仅供你做个参考。

点评

办法当然有,只是成本太高。加一个有制冷功能的冷却器。  详情 回复 发表于 2014-8-9 11:46
加大油箱是解决的一个基本问题 目前机器工作全部正常,主要是想在再冷却系统还能有什么更好的办法吗?  发表于 2014-8-9 11:13
回复 支持 反对

使用道具 举报

22#
发表于 2014-8-9 11:46:41 | 只看该作者
hzdfyy 发表于 2014-8-9 11:03 1 @# {. M5 F: V( U
说句不中听的话你的发热问题不加大油箱容积是无解的。你可以做个串联油箱加上去。这样可以省去你再次改制返 ...
2 K+ A9 o3 N  r( ?5 t
办法当然有,只是成本太高。加一个有制冷功能的冷却器。
/ R: ~) S+ @/ `/ R% c

点评

装个空调制冷的!!!!冷冻机  发表于 2014-8-9 12:08
回复 支持 反对

使用道具 举报

23#
发表于 2014-8-9 11:57:30 | 只看该作者
本帖最后由 希傲 于 2014-8-9 11:58 编辑 / g9 f2 P0 n+ O$ a1 [

" X8 [# ]+ G$ c1 ?: t根据你的动作方式,若叶片泵动作频率不高,油箱容积基本够用,加强散热可以满足。
5 o' Y, T( h. q4 ~; `# n+ A$ ~
3 G1 l9 y' Y& X: L+ C, ?建议你先拆开柱塞泵的泄油口看看泄油流量,正常情况流量会很小,若流量较大,建议拆出缸体和配油盘拿外面平磨或换新缸体和配有盘,同时检查滑靴柱塞是否有间隙,若有间隙同时更换。

点评

油泵是全新的!应该可以排除!机器油泵都是全新的!叶片泵和柱塞泵是单电机双出轴的一边一个 冷却系统还能在优化吗  发表于 2014-8-9 12:07
回复 支持 反对

使用道具 举报

24#
发表于 2014-8-9 13:21:45 | 只看该作者
液压油具体温度有没有用温度计看过?油温一般只要不高于60℃就没关系。
8 @6 o8 A6 X0 r8 h. o; G9 W
3 x. N) F& h3 J0 l  p1 E& I7 Y先给你介绍个低成本方法:可以在油箱侧面焊散热鳍片,用一个温控器来控制轴流风扇强制散热,一旦环境温度降低后可以不投入使用,比较节能。- d* ?& \; o, T( i3 r2 G' |
回复 支持 反对

使用道具 举报

25#
发表于 2014-8-9 14:42:12 | 只看该作者
jhsyjs 发表于 2014-8-9 10:20
- L; Z# U: [! |$ }叶片泵电磁阀通电才工作的!!空载是卸荷没压力     叶片泵做低压快速用的
* `% q1 c- R/ c4 k! U4 o电磁阀   溢流阀  确认没问题 ...
5 B! l1 y& X6 W, n: }& S7 q8 P
建议你查查冷却水路,出水有温度说明水流不畅。拆下滤芯看看,再看看有没有水阀没全打开的。
2 k: I* j/ H) h9 g. ^

点评

全部正常的!冷却器也是新的 加大的!  发表于 2014-8-10 18:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

26#
发表于 2014-8-9 17:02:43 | 只看该作者
他们没经验,瞎几歪。我搞压铸机的,举个例子你参照吧。高低压双联叶片泵,总排量200升,液压油六桶,工况三分之一时间驱缸,三分之二时间卸荷,采用冷却器,自来水龙头注水,直接排回阴沟,多大冷却器我搞不大清,中不溜秋的吧。驱缸的油有一半直接回油箱,没经冷却器。卸荷油和另一半驱缸油走冷却器,没问题。4 Q+ m5 {( z' t9 p
% |7 D! `0 ^( u" G3 L' k& J7 j
如果采用伺服动力,或变频,在卸荷时间电机基本停转,则可以改小冷却器,甚至不用冷却器。2 j, M- v& V, R7 h- s, C0 Q

+ k0 h9 y& ^' N/ a/ c; Q+ q8 H& n我估计是你的冷却器,冷却效果不佳。要是我,肯定要加个变频器,还省电,18KW的变频器,国产的四千,加个就是了,不知你那工况了,不会卸荷量很少吧。

点评

独立式一个油泵工作循环的 缸没回冷却器的 直接回油箱 变频我是在于多段速!可以控制 !电机保护!  发表于 2014-8-12 22:27
独立的循环冷却器?不会缸的回油没经冷却器吧。  发表于 2014-8-11 13:16
你说的是散热器,而不是冷却器,不知那玩意效果如何  发表于 2014-8-11 13:12
机器基本不卸荷,加变频还有毛用。  发表于 2014-8-11 13:10
难道是传说中的周健有杀回来了?记得某人曾发誓不学会PLC和自动控制就绝不冒泡。  发表于 2014-8-10 09:49
机器工作频率也高平均动作5分钟1分钟空载 基本没停的!  发表于 2014-8-10 08:43
主电机以装变频!主要是现有油箱小地方现在条件限制机器放不下更大油箱! 冷却器水泵想在换大点 液压油加到最多 在不行就装制冷机  发表于 2014-8-10 08:40
回复 支持 反对

使用道具 举报

27#
发表于 2014-8-11 23:28:16 | 只看该作者
查找发热的原因吧,可能压力大流量小。

点评

压力也大 流量也大!在于油箱小  发表于 2014-8-12 22:19
回复 支持 反对

使用道具 举报

28#
发表于 2014-8-12 17:12:01 | 只看该作者
还是先检查下发热原因吧,弱弱的请教下可以用油冷么?

点评

油冷也是可以的 问题是客户也要接受! 客户往往都想几万块的还不如油多加几桶油!  发表于 2014-8-12 22:18
回复 支持 反对

使用道具 举报

29#
发表于 2014-8-12 18:52:20 | 只看该作者
查找原因
; r4 P, B2 |$ b" P0 o) m
0 t7 W7 }& T; d1 U0 b

点评

原因在于 油路系统更改 油箱机台地方限制没加大 流量大系统发热快! 只能在冷却在想想办法  发表于 2014-8-12 22:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

30#
发表于 2014-8-13 08:01:29 | 只看该作者
亡者慈悲 发表于 2014-8-12 17:12
9 |& |) B/ g& |) j# W* u, R还是先检查下发热原因吧,弱弱的请教下可以用油冷么?

7 y7 I3 H( n9 {( H. s+ S" v$ |, p也是哈,成本比较高,那还是检查下各个器件吧。要么是器选择件问题要么是配合问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-10-6 18:35 , Processed in 0.054008 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表