机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 2620|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

又长又大的钢管问题,求大神指点

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-7-23 00:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
续上一帖子 “钢结构大管变形,求大神搭救!”
, ~' J8 I; B) O& |8 R: l$ k直径2.22米的大管还有个问题搞我不懂的,安装总长度100m,作为风管使用(风机向里边吹风),最大吹风流量110000m3/h,全压3420Pa。
0 E8 W7 _* k* W这么长的管应该要做活接头吧?钢材会有热胀冷缩的情况出现吗?
% _( Z% o6 U1 ^$ ?0 Q) L要做几个合适?4 x" v, G" \; K  J, b) k* d/ s
俺能想到这些问题,但俺搞这个完全是外行,求必威体育网址的大神指点,多谢!
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2014-7-23 02:03:01 | 只看该作者
100米的话可以不做活接头,中间接几个弯头作为热胀冷缩的吸收体就够了。

点评

没那么夸张,小角度弯一点就够了。  发表于 2014-7-30 01:41
是不是弯成热干面那样?  发表于 2014-7-29 22:26
事实上,长输送管线也不用活接头,最早是分段锚固,后来也都用弯头了。  发表于 2014-7-23 02:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2014-7-23 02:17:23 | 只看该作者
工况是设备最冷的环境温度时,安装要拉很直。工况是设备最热的环境温度时,安装要拉很松。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2014-7-23 08:12:05 | 只看该作者
二楼说得对
回复 支持 反对

使用道具 举报