发表于 2014-7-23 00:13:36 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
续上一帖子 “钢结构大管变形,求大神搭救!”
4 z$ c1 R A6 P; n4 X; g+ }& Z% {直径2.22米的大管还有个问题搞我不懂的,安装总长度100m,作为风管使用(风机向里边吹风),最大吹风流量110000m3/h,全压3420Pa。
5 x& {1 T# Q* k( c1 i0 u Z这么长的管应该要做活接头吧?钢材会有热胀冷缩的情况出现吗?1 @+ [1 N2 b s1 A' V3 G# B
要做几个合适?2 D2 ?% s* { |
俺能想到这些问题,但俺搞这个完全是外行,求必威体育网址的大神指点,多谢!
2#
发表于 2014-7-23 02:03:01 | 只看该作者
100米的话可以不做活接头,中间接几个弯头作为热胀冷缩的吸收体就够了。

点评

没那么夸张,小角度弯一点就够了。 发表于 2014-7-30 01:41
是不是弯成热干面那样? 发表于 2014-7-29 22:26
事实上,长输送管线也不用活接头,最早是分段锚固,后来也都用弯头了。 发表于 2014-7-23 02:03
3#
发表于 2014-7-23 02:17:23 | 只看该作者
工况是设备最冷的环境温度时,安装要拉很直。工况是设备最热的环境温度时,安装要拉很松。