机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 8295 | 回复: 29
打印 上一主题 下一主题

PLC使用注意事项[觉得比较好,转了过来]

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-3-30 19:20:32 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式

工作环境f- N! U3 ^4 l& ]3 f D P

温度PLC要求环境温度在0~55℃,安装时不能放在发热量大的元件下面,四周通风散热的空间应足够大,基本单元和扩展单元之间要有30mm以上间隔;开关柜上、下部应有通风的百叶窗,防止太阳光直接照射;如果周围环境超过55℃,要安装电风扇强迫通风。+ C' K9 u5 z# V, W. B

湿度 为了保证PLC的绝缘性能,空气的相对湿度应小于85%(无凝露)。" Q& I" s( R0 M( q% d( r0 t* [ ?

震动 应使PLC远离强烈的震动源,防止振动频率为10~55Hz的频繁或连续振动。当使用环境不可避免震动时,必须采取减震措施,如采用减震胶等。/ `; M2 u; n' {4 n0 s

空气 避免有腐蚀和易燃的气体,例如氯化氢、硫化氢等。对于空气中有较多粉尘或腐蚀性气体的环境,可将PLC安装在封闭性较好的控制室或控制柜中,并安装空气净化装置。* ?" B! G: ^: N A

电源 PLC供电电源为50Hz、220(1±10%)V的交流电,对于电源线来的干扰,PLC本身具有足够的抵制能力。对于可靠性要求很高的场合或电源干扰特别严重的环境,可以安装一台带屏蔽层的变比为1:1的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰。还可以在电源输入端串接LC滤波电路。FX系列PLC有直流24V输出接线端,该接线端可为输入传感器(如光电开关或接近开关)提供直流24V电源。当输入端使用外接直流电源时,应选用直流稳压电源。因为普通的整流滤波电源,由于纹波的影响,容易使PLC接收到错误信息。6 p+ o: a' C/ T' K: `& x t7 W7 w

安装与布线3 h+ u3 ~3 x' X7 c" w5 f p

动力线、控制线以及PLC的电源线和I/O线应分别配线,隔离变压器与PLC和I/O之间应采用双胶线连接。3 [/ `0 {: O3 p6 V

PLC应远离强干扰源如电焊机、大功率硅整流装置和大型动力设备,不能与高压电器安装在同一个开关柜内。0 a3 k% H2 X- B5 ^1 _( N7 X J

PLC的输入与输出最好分开走线,开关量与模拟量也要分开敷设。模拟量信号的传送应采用屏蔽线,屏蔽层应一端或两端接地,接地电阻应小于屏蔽层电阻的1/10。: C0 s( E0 g5 C! g

PLC基本单元与扩展单元以及功能模块的连接线缆应单独敷设,以防止外界信号的干扰。# x$ @7 r$ w4 D$ e: t

交流输出线和直流输出线不要用同一根电缆,输出线应尽量远离高压线和动力线,避免并行。4 s8 L5 H+ ^ e

I/O端的接线) h, O/ o% Y, @+ N

输入接线0 Y k' y; M6 E3 b: R

输入接线一般不要超过30米。但如果环境干扰较小,电压降不大时,输入接线可适当长些。输入/输出线不能用同一根电缆,输入/输出线要分开。尽可能采用常开触点形式连接到输入端,使编制的梯形图与继电器原理图一致,便于阅读。+ C1 Z5 L% N. B ]2 u/ `* ^

输出连接; T5 H% q9 G o) h8 E

输出端接线分为独立输出和公共输出。在不同组中,可采用不同类型和电压等级的输出电压。但在同一组中的输出只能用同一类型、同一电压等级的电源。8 m, p) A: r! H3 W7 g

由于PLC的输出元件被封装在印制电路板上,并且连接至端子板,若将连接输出元件的负载短路,将烧毁印制电路板,因此,应用熔丝保护输出元件。) y4 j9 H0 J# R/ [, g$ R

采用继电器输出时,所承受的电感性负载的大小,会影响到继电器的使用寿命,因此,使用电感性负载时选择继电器工作寿命要长。& g6 s( n* c* n2 q( q8 h6 x; k% X

PLC的输出负载可能产生干扰,因此要采取措施加以控制,如直流输出的续流管保护,交流输出的阻容吸收电路,晶体管及双向晶闸管输出的旁路电阻保护。! y2 ~- J7 Y/ P

外部安全电路' }% o& P! ^* _; Z

急停电路。对于能使用户造成伤害的危险负载,除了在控制程序中加以考虑之外,还应设计外部紧急停车电路,使得PLC发生故障时,能将引起伤害的负载电源可靠切断。& b$ g$ }0 n7 p6 @! X0 z# o2 l! r

保护电路。正反向运转等可逆操作的控制系统,要设置外部电器互锁保护;往复运行及升降移动的控制系统,要设置外部限位保护电路。5 l4 \4 x. a" z. a& K& B4 _; j9 ]

可编程控制器有监视定时器等自检功能,检查出异常时,输出全部关闭。但当可编程控制器CPU故障时就不能控制输出,因此,对于能使用户造成伤害的危险负载,为确保设备在安全状态下运行,需设计外电路加以防护。" p5 d4 T$ o, x4 | l& \7 w

电源过负荷的防护。如果PLC电源发生故障,中断时间少于10秒,PLC工作不受影响,若电源中断超过10秒或电源下降超过允许值,则PLC停止工作,所有的输出点均同时断开;当电源恢复时,若RUN输入接通,则操作自动进行。因此,对一些易过负载的输入设备应设置必要的限流保护电路。0 c6 }1 x2 X) c6 o

重大故障的报警及防护。对于易发生重大事故的场所,为了确保控制系统在重大事故发生时仍可靠的报警及防护,应将与重大故障有联系的信号通过外电路输出,以使控制系统在安全状况下运行。: c2 @" I& H) Y' t

PLC的接地! n6 R7 G! K3 m1 |5 F

良好的接地是保证PLC可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。PLC的接地线与机器的接地端相接,接地线的截面积应不小于2mm2 ,接地电阻小于100Ω;如果要用扩展单元,其接地点应与基本单元的接地点接在一起。为了抑制加在电源及输入端、输出端的干扰,应给PLC接上专用地线,接地点应与动力设备(如电机)的接地点分开;若达不到这种要求,也必须做到与其它设备公共接地,禁止与其它设备串连接地。接地点应尽可能靠近PLC。5 @8 A n6 [4 V/ R

冗余系统与热备用系统1 J- z1 o: D) n, T- E; q% ~7 m, O

在石油、化工、冶金等行业的某些系统中,要求控制装置有极高的可靠性。如果控制系统发生故障,将会造成停产、原料大量浪费或设备损坏,给企业造成极大的经济损失。但是仅靠提高控制系统硬件的可靠性来满足上述要求是远远不够的,因为PLC本身可靠性的提高是有一定的限度。使用冗余系统或热备用系统就能够比较有效地解决上述问题。4 Q; V1 O/ ]; L7 @( l

在冗余控制系统中,整个PLC控制系统(或系统中最重要的部分,如CPU模块)由两套完全相同的系统组成如图2所示。两块CPU模块使用相同的用户程序并行工作,其中一块是主CPU,另一块是备用CPU;主CPU工作,而备用CPU的输出是被禁止的,当主CPU发生故障时,备用CPU自动投入运行。这一切换过程是由冗余处理单元RPU控制的,切换时间在1~3个扫描周期,I/O系统的切换也是由RPU完成的。, r& }) g" H K: ?

在热备用系统中,两台CPU用通讯接口连接在一起,均处于通电状态如图3所示。当系统出现故障时,由主CPU通知备用CPU,使备用CPU投入运行。这一切换过程一般不太快,但它的结构有比冗余系统简单。

2#
发表于 2010-9-4 22:34:18 | 只看该作者
许多有用的啊 先顶一个
3#
发表于 2010-9-23 15:53:17 | 只看该作者
学习学习,好东西。谢楼主。
4#
发表于 2010-10-25 22:57:34 | 只看该作者
先学习了 顶 个
5#
发表于 2010-11-3 20:40:51 | 只看该作者
好东西,谢谢楼主,顶,太有才了
6#
发表于 2010-11-11 22:49:51 | 只看该作者
好 顶啊 谢了啊
7#
发表于 2010-11-13 01:42:08 | 只看该作者
学习了,收藏下,呵呵
8#
发表于 2010-12-5 17:26:37 | 只看该作者
先学习下,好东西,谢了
9#
发表于 2010-12-5 19:03:48 | 只看该作者
背部下来啊!还是平时用的时候多总结,日积月累自然就会了
10#
发表于 2010-12-9 17:38:04 | 只看该作者
不错,挺好的
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-8-13 17:21, Processed in 0.055656 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表