楼主:
2266998
|
技术行业的经历与‘南郭问题’ |
|
||
点评
哈哈,大虾,这个不是批评,是一种‘行为方式’,设计大东西,我说过的,我方案作好了,请一些‘大爷’过来骂,还得给人家银子呢,哪有白来骂的,骂对的,另外加银子,真说对了,你想那本身就是一笔钱啊
是啊,批评得对。
我做这些方案,都是拿出来大家‘议论一下’,有时自己觉得很完善的东西,人家一眼就看出哪里不恰当,也会说出哪些场合发生过什么,我一直保持这个习惯,这可以避免在方案时期出现问题,这些细节就处理好了
是,最后就是改了控制方案。
用脉冲保位的,一般没有烧线圈的,烧了,是质量问题,国产线圈也很少烧,烧了的,一个是长期得电,再一个是环境状况恶劣
提出换线圈,被拒绝。说那是非标,不是想买就卖的。
这俺是有依据的,按正常的工作制,确实发热严重,超过标称温度。不得以改了控制方案,2秒,断电,温度很OK,动作符合要求。原配的常得电是10W的线圈。
大虾,线圈有‘工作率’问题,不是常得电必然就会烧,你可以选长期工作的线圈,只要质量合格,长期工作也不会烧的,这与马达类似,看工作制
谈不上请教,直动式的功率,一个与压力有关,这是主要的,再一个与阀芯设计有关,不同的阀芯设计,即使是相同的通径,驱动功率也有差异,最后是铁心问题,这与电磁力直接有关系,铁心材料不同,功率也有差异
所以俺说俺是南锅嘛。当客户说有问题的时候,俺立刻就明白是怎么回事,脉冲型是自保的,线圈失电,阀芯位置是不变的。进一步说,为什么不常得电?那是俺开始就选错了,30W,常得电,会烧的,不是耐高温线圈。
最后请教下,直动式换向阀电磁线圈功率大小的主要取决于什么,同样通径的前提下。比如俺用的,同样的通径,同样的最大流量,最大压力,标准的是30W,但也有10W的。想买10W的,人家直接说不卖,是定制的。
像你说的这种情况,我都是玩‘确定状态’,都是玩‘锁定’,该单向的就单向,该双向锁的就双向锁,一般不敢用换向阀维持一个‘确定状态’,尤其有时间要求的,比如保压要求,曲线要求,都是明确锁定的,
那是因为开始测量杆尚未磨损,位置差一些导致的误差很小。磨损后就完全不一样了。确实是因为图省事,那阀不换俺也是不带走的,人家花钱买了的东西俺怎么能顺走呢。哈哈。
弹簧有没问题没确认。瑞士的阀,纯进口的。会不会内泄也不确认。做为南锅的俺,认为主要原因在于因为活塞杆的原因,前后面积差在O机能中位时导致压力差,必然会后退,直到平衡。那为什么开始没问题?
哈哈,大虾,俺看南郭很准确,你不是,你是想给老板省钱,但‘弄巧成拙’,弹簧对中的是有这个问题,用几天,弹簧自身不稳定了,哈哈,不怪你,怪你那个弹簧,
|
||