EMI三相四线电源滤波器,我想复验一下

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-6-12 20:35:00 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
购买了太原斯丽德的EMLM-10A的三相四线电源滤波器,入厂使用前,我想复验一下。以前就是查看合格证、检查外观无破损、安装尺寸三个要求,我现在想看看电气性能,是否按照GJB202A摇表摇个绝缘,不小于10兆欧就行了吗?耐压要做吗,EMC公司的网页里有这个滤波器的技术条件,除了耐压就没有绝缘要求。
0 {5 O2 ^( N( p* P+ i. m# `: L( _: o/ S, o# {" U( T& T0 H
我不想耐压,一是麻烦,二是怕击穿电容,所以就按GJB202A摇个三相对壳,三相之间摇个绝缘是否合适,请指教。* L" A0 R0 C: D- y7 b, ~3 u: u

$ C, H. H J6 _7 _' M/ F2 N原理图如下
* V* e* Q7 ?& T' c! T+ f: Q' m) q

YP20140609082156.jpeg(403.87 KB, 下载次数: 39)

YP20140609082156.jpeg

评分

参与人数1 威望+10 收起理由
老鹰 + 10 问题描述清楚,显得很专业!

查看全部评分

2#
发表于 2014-6-13 08:41:27 | 只看该作者
这个组装前零件没测试????、、
3#
发表于 2014-6-13 17:59:14 | 只看该作者
你的绝缘电阻不高,兆欧表的电压也很低的,这样测不会影响产品
# x! h/ g8 [& s5 J" H7 ]* q g8 b' D- K1 L- H+ V3 a
我以前用过一个1000v的兆欧表,每次都会电得跳一下

评分

参与人数1 威望+20 收起理由
老鹰 + 20

查看全部评分

4#
楼主 | 发表于 2014-6-15 16:04:36 | 只看该作者
东海fyh126 发表于 2014-6-13 08:41 3 p7 ~& Z$ v, r% p. E9 _' }1 w% B
这个组装前零件没测试????、、
* j! d1 Q$ f$ n
就是检查合格证,外观,安装尺寸,觉得什么电气检查都不做不合适,所以想加电气试验,但做耐压,还是摇绝缘,还是都做,没有国标,不知道做哪些,所以在这请教撒!: x+ [6 I' q! _" {) `# k