机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 7313 | 回复: 19
打印 上一主题 下一主题

液压站循环冷却油泵及热交换器的问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2014-6-4 20:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
各位网友:我们单位KW线1997年安装一直使用到现在,油温一直成为头疼的问题。KW公司原先的液压站热交换器为管式热交换器,在使用多年以后换成板式热交换器。最近更换了用于热交换器的循环油泵(为螺杆泵),当把泵的进油管截止阀关闭,调整循环油泵的溢流阀时,溢流阀的压力规定为10bar,调整好以后,把进油管的截止阀打开,压力一下子降到5bar,再怎么调整溢流阀也调整不到10bar。压力由负载决定,现在是不是更换了板式热交换器后,负载变低引起的。本来想更换了循环泵以后液压站的冷却效果会明显改观,可是现在一点效果也没有。难道还要更换成管式热交换器,冷却效果才会有所好转。急求解决办法?不胜感激

评分

参与人数1 威望+10 收起理由
老鹰 + 10

查看全部评分

2#
发表于 2014-6-4 20:50:57 | 只看该作者
印象中,板式换热器的流动横截面积大一些,流动阻力小一些,所以压降也小一些,现在看来,貌似是小泵拉大车了。要不你根据板式换热器的参数里面的推荐流量,重新选一个大一些的循环油泵,流速增大后,冷却效果也会提高的。' d3 f, a+ e9 o$ S) u( u1 x% Z! q

' ^% f2 Q5 |1 K/ C0 W3 P+ Jps:你第二行末尾的关进口截止阀的“泵”,指的应该不是循环油泵而是供油油泵吧,没写明白所以猜了一会儿。

评分

参与人数1 威望+10 收起理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

3#
发表于 2014-6-4 21:00:39 | 只看该作者
先更换了板式换热器,又更换了循环油泵?更换板式换热器后效果就不如管式换热器?还是更换的板式换热器达到了原先效果,只是现在更换循环油泵后效果不好了?
/ e# k' U( Y; [3 p) F @8 r- e( {& Y) S

评分

参与人数1 威望+10 收起理由
老鹰 + 10 热心助人,专业精湛!

查看全部评分

4#
发表于 2014-6-4 21:47:19 | 只看该作者
正常,很正常,非常正常- O& s5 S/ }9 x }
没有故障,一定没有故障,绝对没有故障
5#
发表于 2014-6-4 22:00:27 | 只看该作者
注意观察油温的变化。只要油温符合要求,不必太在意泵的压力。
6#
发表于 2014-6-4 22:41:22 | 只看该作者
你这个板式冷却器是怎么选的型?散热问题确定几个参数就可以了,油温(进口、出口)、流量,水温(进口)、流量,根据这些选择合适的热交换器
7#
发表于 2014-6-5 00:43:32 | 只看该作者
不明白8 R3 B9 r1 @1 t) k
1 泵的进油管截止阀关闭 泵没有吸空吗?6 K8 Z& {$ e8 ]% Q) Q6 g: D: }
2 冷却系统的溢流阀是旁通的吧(液流阀的安装形式也只能是旁通!否则那就是顺序阀了吧?)?难道非要达到调定的压力有溢流才好嘛?有溢流油温就会上升,那还有什么冷却作用呢?7 T. P1 G5 N8 Z5 I" K
求图求真相。
8#
楼主 | 发表于 2014-6-5 19:44:05 | 只看该作者
回复2#子子61961:关进口截止阀的“泵”,指的是给换热器提供压力油的循环油泵(螺杆泵)。之前KW公司安装时就是使用的该品牌的螺杆泵,以前用的德国原装的管式换热器使用的效果很好,就是更换了国产板式换热器以后冷却效果就是不如以前。
9#
楼主 | 发表于 2014-6-5 19:47:29 | 只看该作者
回复3#琥珀0325:你说的很对,先更换了板式换热器,又更换了循环油泵。更换国产板式换热器后效果就不如德国进口的管式换热器。更换的板式换热器达不到了原先效果,现在更换循环油泵后效果还是不好。
- ~7 O/ {3 G$ E0 w
10#
楼主 | 发表于 2014-6-5 19:48:56 | 只看该作者
谢谢6#,你的建议我会记住,非常感谢你的回复。